UN CLIENTE MI CHIEDE SE E' POSSIBILE , CON ATR243-20ABC, AVERE : USCITA DI COMANDO RELE' ED UN ALLARME CON USCITA 10V CHE SI ATTIVI IN CONTEMPORANEA AL RELE' DI COMANDO.
SE SI COME SI PUO' IMPOSTARE?
[ATR243-20ABC] Attivare uscita relè e SSr contemporanee
-
- Posts: 2
- Joined: 13/01/2011, 8:25
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR243-20ABC
Salve,
sì, è possibile farlo:
Si deve usare come uscita di allarme quella legata all'uscita in tensione (come SSR 0-12V) e impostare l'allarme come "LdAL".
In questo modo, avendo il setpoint di allarme a 0, appena la temperatura scende sotto al setpoint di comando, si attiva anche l'SSR (in pratica si attivano e disattivano contemporaneamente).
sì, è possibile farlo:
Si deve usare come uscita di allarme quella legata all'uscita in tensione (come SSR 0-12V) e impostare l'allarme come "LdAL".