Regolazione inverter tramite ATR243-20ABC
Posted: 04/04/2013, 14:42
Buongiorno,
ho un ATR243, in ingresso un sensore di pressione 4-20mA e tramite una uscita 0-10V comando un inverter che a sua volta comanda un elettropompa. Ho impostato C.out = c.0.10; SEn. = 4.20. Ho utilizzato la funzione tune = auto, e il mio set point = 4.50 (pressione che devo mantenere costante).
Il mio problema è che arrivato al set point mi modula sempre tra 4.30 e 4.70, e non va bene perche deve mantenere costante 4.50. In più quando scendo sotto i 4.50 il segnale di riferimento non sembra essere modulato correttamente.
Grazie per la vostra gradita risposta.
ho un ATR243, in ingresso un sensore di pressione 4-20mA e tramite una uscita 0-10V comando un inverter che a sua volta comanda un elettropompa. Ho impostato C.out = c.0.10; SEn. = 4.20. Ho utilizzato la funzione tune = auto, e il mio set point = 4.50 (pressione che devo mantenere costante).
Il mio problema è che arrivato al set point mi modula sempre tra 4.30 e 4.70, e non va bene perche deve mantenere costante 4.50. In più quando scendo sotto i 4.50 il segnale di riferimento non sembra essere modulato correttamente.
Grazie per la vostra gradita risposta.