Salve,
Sto utilizzando un TD320 collegato in modbus rtu a 5 nodi MCM260-3AD (protocollo RS485 su porta EXP1). Ho la necessità di collegare in modalità wireless un ulteriore nodo MCM260-3AD alla rete modbus esistente.
DOMANDE:
1) E' possibile "estendere" la rete esistente in modalità wireless?
2) In caso affermativo, quale prodotto dovrei utilizzare? (PS. ho visionato il manuale del NET250-1AD "Dispositivo End Device" ma non ho ben capito se è il prodotto giusto)
Grazie in anticipo,
Saluti
Estendere la rete modbus in modalità wireless
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Estendere la rete modbus in modalità wireless
Salve, se vuole estendere la rete, dovrà farlo utilizzando una porta differente del pannello TD320 (ad esempio la rete RS485 libera sulla COM2) e utilizzando i moduli NET250-1AD (uno collegato al terminale e uno al modulo/i MCM260 da aggiungere).
-
- Posts: 5
- Joined: 20/08/2012, 11:11
Re: Estendere la rete modbus in modalità wireless
Grazie della risposta.
Temo però di aver bisogno di ulteriori chiarimenti riguardo la configurazione da utilizzare:
Attualmente, per comunicare con i nodi MCM260-3AD esistenti, sto utilizzando la porta EXP1 sul connettore DB9 (protocollo RS485) programmata come Modbus Master.
Se non ho capito male, per aggiungere dei nodi in wireless, dovrei collegare al connettore attualmente libero (il DB25) un NET250-1AD. L'atro NET250-1AD va invece collegato al modulo/i MCM260 da aggiungere. La COM2 però, mi risulta presente sul DB25 ma solo in RS232 (manuale 2300.10.069_RevB). Pensavo pertanto di sfruttare la COM1 sul connettore DB25 con protocollo RS485 e di programmarla come Modbus Master.
DOMANDE:
1) Per poter utilizzare la coppia di NET250-1AD occorre necessariamente che uno dei due sia connesso direttamente al TD320?
2) In caso affermativo, con lo stesso NET250-1AD collegato al pannello posso interrogare diversi NET250-1AD (ogniuno con i suoi moduli MCM260) come raffigurato nel manuale 2300.10.133_RevB?
3) Nel TD320 occorre eseguire delle configurazioni particolari per utilizzare il NET250-1AD?
Grazie,
Saluti.
Temo però di aver bisogno di ulteriori chiarimenti riguardo la configurazione da utilizzare:
Attualmente, per comunicare con i nodi MCM260-3AD esistenti, sto utilizzando la porta EXP1 sul connettore DB9 (protocollo RS485) programmata come Modbus Master.
Se non ho capito male, per aggiungere dei nodi in wireless, dovrei collegare al connettore attualmente libero (il DB25) un NET250-1AD. L'atro NET250-1AD va invece collegato al modulo/i MCM260 da aggiungere. La COM2 però, mi risulta presente sul DB25 ma solo in RS232 (manuale 2300.10.069_RevB). Pensavo pertanto di sfruttare la COM1 sul connettore DB25 con protocollo RS485 e di programmarla come Modbus Master.
DOMANDE:
1) Per poter utilizzare la coppia di NET250-1AD occorre necessariamente che uno dei due sia connesso direttamente al TD320?
2) In caso affermativo, con lo stesso NET250-1AD collegato al pannello posso interrogare diversi NET250-1AD (ogniuno con i suoi moduli MCM260) come raffigurato nel manuale 2300.10.133_RevB?
3) Nel TD320 occorre eseguire delle configurazioni particolari per utilizzare il NET250-1AD?
Grazie,
Saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Estendere la rete modbus in modalità wireless
Salve,
ha ragione, dovrà utilizzare la COM1 non la COM2.
1- Per effettuare una comunicazione Wireless, ha bisogno necessariamente di 2 NET250 (una come trasmettitore e una come ricevente per intenderci).
2- Con un NET250 (dal pannello) può collegare diversi altri moduli NET250, basta che questi siano nello stesso canale (impostabile dai dip-switch). In pratica, in una rete di più NET250, tutte ricevono la stessa richiesta e la trasmettono al proprio/ai propri device collegati, ma solo lo slave interessato risponde. In ogni caso, utilizzando la comunicazione RS485, ad una stessa NET250 ricevente, può collegare diversi moduli slave MC260.
-3 Nel terminale TD320 dovrà semplicemente configurare la porta con il protocollo utilizzato (rs485 o rs232). Si ricordi comunque che la rete Wireless è più lenta e ha tempi di latenza maggiori quindi dovrà impostare le word di attesa risposta con un valore in millisecondi maggiore (per evitare errori di fuori linea inesistenti).
ha ragione, dovrà utilizzare la COM1 non la COM2.
1- Per effettuare una comunicazione Wireless, ha bisogno necessariamente di 2 NET250 (una come trasmettitore e una come ricevente per intenderci).
2- Con un NET250 (dal pannello) può collegare diversi altri moduli NET250, basta che questi siano nello stesso canale (impostabile dai dip-switch). In pratica, in una rete di più NET250, tutte ricevono la stessa richiesta e la trasmettono al proprio/ai propri device collegati, ma solo lo slave interessato risponde. In ogni caso, utilizzando la comunicazione RS485, ad una stessa NET250 ricevente, può collegare diversi moduli slave MC260.
-3 Nel terminale TD320 dovrà semplicemente configurare la porta con il protocollo utilizzato (rs485 o rs232). Si ricordi comunque che la rete Wireless è più lenta e ha tempi di latenza maggiori quindi dovrà impostare le word di attesa risposta con un valore in millisecondi maggiore (per evitare errori di fuori linea inesistenti).
-
- Posts: 5
- Joined: 20/08/2012, 11:11
Re: Estendere la rete modbus in modalità wireless
Grazie delle informazioni.
Solo un ultima conferma:
Saluti
Solo un ultima conferma:
1 - Il mio dubbio era riguardo al punto in cui collegare fisicamente il NET250-1AD "trasmettitore". Mi pare di aver capito che esso si può collegare soltanto direttamente al connettore del pannello mentre non è possibile collegarlo, ad esempio, sull'ultimo nodo della mia rete esistente collegata alla EXP1 (in modo da estenderla).Pixsys tecnico 1 wrote: 1- Per effettuare una comunicazione Wireless, ha bisogno necessariamente di 2 NET250 (una come trasmettitore e una come ricevente per intenderci).
Saluti
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Estendere la rete modbus in modalità wireless
Salve,
in linea teorica può collegarla alla stessa rete, tenendo presente che, nel caso di interrogazione di una MCM260 collegata wireless, il tempo di risposta sarà più alto, quindi tutta la rete dovrà essere adeguata a questi tempi.
in linea teorica può collegarla alla stessa rete, tenendo presente che, nel caso di interrogazione di una MCM260 collegata wireless, il tempo di risposta sarà più alto, quindi tutta la rete dovrà essere adeguata a questi tempi.