[ATR141] Relè come allarmi di minima e massima temperatura

Posted: 25/02/2013, 9:53
by user5030
ciao a tutti. Devo parametrizzare l'ATR 141 come allarme. l'uscita da considerare è Q2, ma posso utilizzare anche Q1 come alalrme?
ecco come procederei per parametrizzare Q2:
c.out: default
rEG: HEAT, se voglio intervento per max T° - cooL, se voglio intervento per min T°
AL.: ALA
crA: ncr, se vogli oche Q2 sia chiuso in condizioni di non allarme
HySA: valore di isteresi

nel caso potessi utilizzare Q1 insieme a Q2 come allarme, mi potete dire i parametri da utilizzare?

Grazie

Valter

Re: ATR 141

Posted: 25/02/2013, 10:56
by Pixsys tecnico 1
Salve,
la soluzione più semplice è:
per minima temperatura usare l'uscita di comando quindi Q1
per massima temperatura usare l'uscita di allarme quindi Q2

In questo modo è sufficiente impostare eventualmente i parametri di isteresi [HY.c] e [HY.A] e i due valori di temperatura lasciando di default tutti gli altri parametri.

Re: ATR 141

Posted: 25/02/2013, 11:41
by user5030
il problema è che uno dei regolatori controllerà la min T°, mentre gli altri la mx T°. Quello che vorrei è utilizzare tutte e due le uscite come allarme ( uno utilizzato in hardware e l'altro input al PLC).

Valter

Re: ATR 141

Posted: 25/02/2013, 11:51
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se vuole utilizzare entrambe le uscite come allarme (quindi entrambi i contatti che funzionano alla stessa maniera) deve fare cosi:
- Entrambi per Tmin:
[c.r.A] "ncS" (q2 attivo sotto la temperatura)
resto della configurazione di default

- Entrambi per Tmax:
[rEG] "coo"
[c.r.A] "ncS" (q2 attivo sopra la temperatura)
resto della configurazione di default

Re: ATR 141

Posted: 25/02/2013, 13:43
by user5030
Grazie. Proverò così.

Valter