ciao a tutti. Devo parametrizzare l'ATR 141 come allarme. l'uscita da considerare è Q2, ma posso utilizzare anche Q1 come alalrme?
ecco come procederei per parametrizzare Q2:
c.out: default
rEG: HEAT, se voglio intervento per max T° - cooL, se voglio intervento per min T°
AL.: ALA
crA: ncr, se vogli oche Q2 sia chiuso in condizioni di non allarme
HySA: valore di isteresi
nel caso potessi utilizzare Q1 insieme a Q2 come allarme, mi potete dire i parametri da utilizzare?
Grazie
Valter
[ATR141] Relè come allarmi di minima e massima temperatura
-
- Posts: 3
- Joined: 25/02/2013, 9:32
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 141
Salve,
la soluzione più semplice è:
per minima temperatura usare l'uscita di comando quindi Q1
per massima temperatura usare l'uscita di allarme quindi Q2
In questo modo è sufficiente impostare eventualmente i parametri di isteresi [HY.c] e [HY.A] e i due valori di temperatura lasciando di default tutti gli altri parametri.
la soluzione più semplice è:
per minima temperatura usare l'uscita di comando quindi Q1
per massima temperatura usare l'uscita di allarme quindi Q2
In questo modo è sufficiente impostare eventualmente i parametri di isteresi [HY.c] e [HY.A] e i due valori di temperatura lasciando di default tutti gli altri parametri.
-
- Posts: 3
- Joined: 25/02/2013, 9:32
Re: ATR 141
il problema è che uno dei regolatori controllerà la min T°, mentre gli altri la mx T°. Quello che vorrei è utilizzare tutte e due le uscite come allarme ( uno utilizzato in hardware e l'altro input al PLC).
Valter
Valter
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 141
Salve,
se vuole utilizzare entrambe le uscite come allarme (quindi entrambi i contatti che funzionano alla stessa maniera) deve fare cosi:
- Entrambi per Tmin:
[c.r.A] "ncS" (q2 attivo sotto la temperatura)
resto della configurazione di default
- Entrambi per Tmax:
[rEG] "coo"
[c.r.A] "ncS" (q2 attivo sopra la temperatura)
resto della configurazione di default
se vuole utilizzare entrambe le uscite come allarme (quindi entrambi i contatti che funzionano alla stessa maniera) deve fare cosi:
- Entrambi per Tmin:
[c.r.A] "ncS" (q2 attivo sotto la temperatura)
resto della configurazione di default
- Entrambi per Tmax:
[rEG] "coo"
[c.r.A] "ncS" (q2 attivo sopra la temperatura)
resto della configurazione di default