TD320 e sonde di temperatura PT100 e sensori 4-20mA

Post by user539 »

Salve,
vi espongo la situazione:
Impianto e quadro già realizzato e operativo,
ora il cliente ha deciso di installare:
10 PT100 per il solo controllo (non regolazione) della temperatura in più punti dell'impianto
15 Sensori per umidità (out 4-20mA)

Ora sebbene la soluzione più naturale sarebbe quella di installare Moduli di espansione per segnali analogici,
per problemi di ingombro (ne dovrei installare 7 di MCM260)
per la possibilità di effettuare una scansione lenta dei vari sensori,
chiedo
se avete una soluzione che mi consenta di collegare i diversi sensori in ingresso e di ritrasmettere in uscita un unico segnale alla volta (magari a intervalli regolari o ad ogni impulso ricevuto e magari riadattandoli sull'intervallo 4-20mA)
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: TD320 e sonde di temperatura PT100 e sensori 4-20mA

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
no, non disponiamo di un dispositivo in grado di realizzare la funzione da lei richiesta. L'unica alternativa valida resta qualla dei moduli MCM260-5AD.