Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
-
- Posts: 14
- Joined: 14/02/2011, 20:48
Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Buongiorno,
come da titolo vorrei indicazione su come connettere i moduli di espansione (3 per ingressi - 2 per uscite) al PL260-11AD e le relative impostazioni, evitando se possibile di utilizzare il CANopen.
Grazie
come da titolo vorrei indicazione su come connettere i moduli di espansione (3 per ingressi - 2 per uscite) al PL260-11AD e le relative impostazioni, evitando se possibile di utilizzare il CANopen.
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Salve,
escludendo il can, l'altra strada per connettere 5 muduli MCM260 ad un PL260-11AD è quella di connetterli tramite una linea RS485 alla seriale COM1 del PL260 impostata come modbus master.
escludendo il can, l'altra strada per connettere 5 muduli MCM260 ad un PL260-11AD è quella di connetterli tramite una linea RS485 alla seriale COM1 del PL260 impostata come modbus master.
-
- Posts: 14
- Joined: 14/02/2011, 20:48
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Pertanto l'approccio dovrebbe essere:
PL260 MCM260
Pin 31 Pin 13
Pin 32 Pin 14
Pin 33 Pin 15
Configurazione (fisica tramite rotary-switch) degli indirizzi e baud/rate per i 5 MCM260
Configurazione (fisica tramite disp switch S6) dell'interfaccia (Quale configurazione?)
Configurazione software dei moduli di espansione:
es:
per leggere da I.17-I.32
COM1 (ReadSlave1, INDWORD1000,IW2,NWord1)
per scrivere su Q.33-I.48
COM1 (WriteSlave2, INDWORD1100,QW3,NWord1)
PL260 MCM260
Pin 31 Pin 13
Pin 32 Pin 14
Pin 33 Pin 15
Configurazione (fisica tramite rotary-switch) degli indirizzi e baud/rate per i 5 MCM260
Configurazione (fisica tramite disp switch S6) dell'interfaccia (Quale configurazione?)
Configurazione software dei moduli di espansione:
es:
per leggere da I.17-I.32
COM1 (ReadSlave1, INDWORD1000,IW2,NWord1)
per scrivere su Q.33-I.48
COM1 (WriteSlave2, INDWORD1100,QW3,NWord1)
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
si, è corretto, l'unica cosa è che la porta seriale COM1 RS485 nel PL260 è sempre attiva e non serve configurare i dip S6 che configura invece la porta seriale EXP1 in RS232 o can.
Nei moduli MCM260 oltre alla configurazione tramite rotary, bisogna impostare il dip-switch in configurazione modbus, (vedi manuale)
Per il resto mi sembra tutto corretto.
Nei moduli MCM260 oltre alla configurazione tramite rotary, bisogna impostare il dip-switch in configurazione modbus, (vedi manuale)
Per il resto mi sembra tutto corretto.
-
- Posts: 14
- Joined: 14/02/2011, 20:48
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Ancora un problema in merito:
Tutto configurato secondo quanto fino ad ora detto:
- Collegamento fisico realizzato,
- Impostazione tramite rotary switch degli MCM260
- Configurazione COM1:
SM101: 11 (57600)
SM102: 0 (8,N,1)
Dischiarazione degli slaves (MCM260-2AD):
COM1 (ReadSlave1, INDWord1000,IW2,NWord1)
COM2 (ReadSlave2, INDWord1000,IW3,NWord1)
COM3 (ReadSlave3, INDWord1000,IW4,NWord1)
Dischiarazione degli slaves (MCM260-1AD):
COM4 (WriteSlave4, INDWord1100,QW2,NWord1)
COM5 (WriteSlave5, INDWord1100,QW3,NWord1)
I primi 4 moduli sono OK.
Come mai, l'ultimo modulo, non segnala affatto la comunicazione (anche cambiando fisicamente il modulo), anche inserendo la resistenza indicata?
Tutto configurato secondo quanto fino ad ora detto:
- Collegamento fisico realizzato,
- Impostazione tramite rotary switch degli MCM260
- Configurazione COM1:
SM101: 11 (57600)
SM102: 0 (8,N,1)
Dischiarazione degli slaves (MCM260-2AD):
COM1 (ReadSlave1, INDWord1000,IW2,NWord1)
COM2 (ReadSlave2, INDWord1000,IW3,NWord1)
COM3 (ReadSlave3, INDWord1000,IW4,NWord1)
Dischiarazione degli slaves (MCM260-1AD):
COM4 (WriteSlave4, INDWord1100,QW2,NWord1)
COM5 (WriteSlave5, INDWord1100,QW3,NWord1)
I primi 4 moduli sono OK.
Come mai, l'ultimo modulo, non segnala affatto la comunicazione (anche cambiando fisicamente il modulo), anche inserendo la resistenza indicata?
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Le istruzioni per la lettura/scrittura dei moduli mi sembrano corrette; consiglio di verificare la connessione ed eventualmente riconfigurare il mudulo MCM260 (procedura per l'impostazione del baudrate e dell'indirizzo).
Eventualmente fatemi avere il programma di plprog in modo da poterlo verificare.
Eventualmente fatemi avere il programma di plprog in modo da poterlo verificare.
-
- Posts: 14
- Joined: 14/02/2011, 20:48
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Come richiestoPixsys tecnico 2 wrote:Le istruzioni per la lettura/scrittura dei moduli mi sembrano corrette; consiglio di verificare la connessione ed eventualmente riconfigurare il mudulo MCM260 (procedura per l'impostazione del baudrate e dell'indirizzo).
Eventualmente fatemi avere il programma di plprog in modo da poterlo verificare.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Salve,
I moduli MCM260-2AD hanno indirizzo 1, 2 e 3?
I moduli MCM260-1AD hanno indirizzo 4 e 5?
Cosa intende che il modulo 5 non comunica? in base a cosa deduce questo?
Ho modificato il tempo di attesa risposta che di default a 20 ms è troppo breve. In allegato la versione modificata.
I moduli MCM260-2AD hanno indirizzo 1, 2 e 3?
I moduli MCM260-1AD hanno indirizzo 4 e 5?
Cosa intende che il modulo 5 non comunica? in base a cosa deduce questo?
Ho modificato il tempo di attesa risposta che di default a 20 ms è troppo breve. In allegato la versione modificata.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 14
- Joined: 14/02/2011, 20:48
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
alla prima la risposta è SIPixsys tecnico 2 wrote: I moduli MCM260-2AD hanno indirizzo 1, 2 e 3?
I moduli MCM260-1AD hanno indirizzo 4 e 5?
Cosa intende che il modulo 5 non comunica? in base a cosa deduce questo?
.
alla seconda il LED arancio non si "accende" ed il led verde non "blinka" ma rimane fisso acceso
Provo e le comunico l'esito
-
- Posts: 14
- Joined: 14/02/2011, 20:48
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Non riesco a dare una spiegazione ma si verifica il seguente caso:
-scollegando uno degli altri quattro slaves il quinto "comunica", purchè siano connessi fisicamente in ordine,
a questo puno mi chiedo se ci sano dei vincoli sulla lunfhezza del cavo di connessione per la 485 (sono cmq al di sotto del metro) se per lo schermo ci sono particolari specifiche.
-scollegando uno degli altri quattro slaves il quinto "comunica", purchè siano connessi fisicamente in ordine,
a questo puno mi chiedo se ci sano dei vincoli sulla lunfhezza del cavo di connessione per la 485 (sono cmq al di sotto del metro) se per lo schermo ci sono particolari specifiche.
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: Connessione PL260-11AD con 5 moduli MCM260 (no CANopen)
Salve,
il comportamento che mi descrive è molto strano e non riesco a capire cosa stia succendendo.
E' sicuro che il dip switch di tutti i moduli MCM260 sia impostato in modalità modbus? cioè:
dip 1,2,3 e 8 off e dip 4,5,6,7 on?
Se tutto dovesse sembrarle a posto, direi diprocedere alla riconfigurazione di tutto l'impianto degli MCM260 seguendo questa procedura che riporta tutti alle condizioni di fabbrica.
- Spegnere tutti i moduli MCM260
- Spostare il dip 7 di tutti i moduli in posizione opposta da quella attuale (quindi in off)
- Riaccendere tutti i moduli MCM260
- Spegnere tutti i moduli MCM260
- Impostare il dip switch nel modo seguente 1,2,3 e 8 off e dip 4,5,6,7 on
- Mettere tutti i rotary switch in posizione 0
- Accedere tutti i moduli MCM260 e procedere alla configurazione del baudrate e dell'offset tramite rotary
- Posizionare il rotary in modo corretto per ciascun dispositivo con gli indirizzi da 1 a 5.
il comportamento che mi descrive è molto strano e non riesco a capire cosa stia succendendo.
E' sicuro che il dip switch di tutti i moduli MCM260 sia impostato in modalità modbus? cioè:
dip 1,2,3 e 8 off e dip 4,5,6,7 on?
Se tutto dovesse sembrarle a posto, direi diprocedere alla riconfigurazione di tutto l'impianto degli MCM260 seguendo questa procedura che riporta tutti alle condizioni di fabbrica.
- Spegnere tutti i moduli MCM260
- Spostare il dip 7 di tutti i moduli in posizione opposta da quella attuale (quindi in off)
- Riaccendere tutti i moduli MCM260
- Spegnere tutti i moduli MCM260
- Impostare il dip switch nel modo seguente 1,2,3 e 8 off e dip 4,5,6,7 on
- Mettere tutti i rotary switch in posizione 0
- Accedere tutti i moduli MCM260 e procedere alla configurazione del baudrate e dell'offset tramite rotary
- Posizionare il rotary in modo corretto per ciascun dispositivo con gli indirizzi da 1 a 5.