ATR244 come gestore di ciclo di un motore regolato da inverter

Post by user11009 »

Buongiorno,
ho un ATR244-12ABC-T. Devo regolare la velocità di un inverter con l'uscita AO1 0-10 V. Vorre, comandando l'ingresso digitale 1, dare il run all'inverter con l'uscita Q1 e attivare un timer. Alla fine del tempo del timer tolgliere il run all'inverter. Sull'ingresso AI1 vorrei leggere la velocità dell'inverter ma non ho bisogno di regolarla. Solo leggerla.
Quindi AO1 velocità di riferimento all'inverter, Q1 run, Timer 1 tempo di attivazione dell'inverter e AI1 monitoraggio non regolazione della velocità. Per il momento sono riuscito a monitorare la velocità, attivare l'uscita di run ma il resto non funziona corretto. Ho impostato:
P_1 SEN.1 Sensor AI1 0..10 V
P_4 L.L.i.1 Lower Linear Input AI1 0
P_5 u.L.i.1 Upper Linear Input AI1 955 (il motore è a 6 poli e ha velocità max 955 rpm)
P_35 c.ou.1 Command Output 1 0-10 V
P_40 L.L.S.1 Lower Limit Setpoint 1 0
P_41 U.L.S.1 Upper Limit Setpoint 1 950
P_123 AL.1.f. Alarm 1 Function Digital Input 1
P_231 d.i.1.f. Digital Input 1 Function Timer 1 run
P_328 tmr.1 Timer 1 Enabled, active at start
P_329 t.b.t.1 Time Base Timer 1 minutes.seconds
P_330 a.tm.1 Action Timer 1 Start
cosa sto sbagliando e cosa dovrei fare?
Grazie
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 132
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR244 come gestore di ciclo di un motore regolato da inverter

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
I par. 4 e 5 definiscono i limiti minimi e massimi visualizzati per il segnale 0..10V collegato su AI1
(visualizzerà dunque nel display a 0V, "0" e a 10V, "955").

Dei parametri inseriti nello strumento, provi a modificare:
Par. 48 > Enabled with memory (abilitazione comando manuale uscita AO1)
Par. 123 > Timer1 (Q1 sarà abilitata per il tempo del timer1)
Par. 231 > Timer1 start (Timer1 partirà alla chiusura di DI1, e rimarrà attivo fino al termine del tempo impostato in mm.ss)
Par. 328 > Enabled


PS. Per abilitare il comando "automatico/manuale 0-100%" per l'uscita AO1 0..10V, all'esterno della configurazione premere il tasto FNC per due volte e poi SET per abilitare la funzione "MANU", successivamente utilizzare i tasti freccia per aumentare la % dell'uscita AO1.

Per impostare il timer, all'esterno della configurazione cercare con SET il menù "time1" e impostare il tempo tramite i tasti freccia.