Buonasera,
Come da titolo, mia moglie possiede un forno per ceramica semiprofessionale con il vostro ATR901.
In questi giorni, all'accensione del regolatore mostra una temperatura del tutto inesatta, sempre troppo alta rispetto l'interno, all'incirca 170°c, (stamani abbiamo riprovato e partiva da 349°c, ha calato a 150 e poi è rimasto a oscillare cosi per 10 min.) Sempre senza mai far partire i cicli di cottura.
Il forno è freddo da 1 settimana, è stato svuotato (dai pezzi creati) dall'ultima cottura che è andata bene e ricaricato per la successiva; ma all'accensione è accaduto questo.
Vorrei capire, se secondo voi, si tratta di:
- un problema del regolatore (potrebbe essersi fulminato? )
- della termocoppia (sostituita 6 mesi fa),
- del cavo di collegamento tra termocoppia e regolatore? (Da sostituire a breve)
- da un problema nel connettore ? (Harting HAN 7D).
So che sono molte domande, non me ne abbiate, ma è davvero difficile trovare tecnici che fanno questo.
Vi ringrazio intanto, per l'attenzione e la cortesia.
ATR901 rilevazione errata temperatura all'accensione
-
Pixsys tecnico 1
- Moderatore
- Posts: 1728
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR901 rilevazione errata temperatura all'accensione
Salve,
se ci indica la sua zona ed il modello/produttore del forno possiamo fornirle il nome di un nostro tecnico specializzato
se ci indica la sua zona ed il modello/produttore del forno possiamo fornirle il nome di un nostro tecnico specializzato
-
Lukart
- Posts: 2
- Joined: 14/03/2026, 16:04
Re: ATR901 rilevazione errata temperatura all'accensione
Buongiorno,
Il forno è della Siga Forni, mod. Sg90.
Castelfiorentino, provincia di Firenze.
Il forno è della Siga Forni, mod. Sg90.
Castelfiorentino, provincia di Firenze.
-
Pixsys tecnico 1
- Moderatore
- Posts: 1728
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR901 rilevazione errata temperatura all'accensione
ok, allora vi consigliamo di contattare loro, l'azienda è ancora in attività e lavora frequentemente con Pixsys.