salve,mi servirebbe un info:
ma per resettare un temporizzatore TONR per esempio T13 a 300s , bisogna inserire nello schema ladder un MOV(T13=#0) giusto? come é possibile che ciò accada se il mio TONR si attiva dopo il tempo da me impostato ?In questo caso dopo 300s , non mi attiva niente.. grazie per il supporto tecnico, Federico!
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: epl101

Post by Pixsys tecnico 2 »

Si, per resettare il timer TONR bisogna scrivere il valore del timer con un'istruzione MOV.
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

epl101

Post by user1777 »

salve,quindi volete dire che all'assegnazione del MOV devo scrivere lo stesso tempo del TONR? Ma quando resetta i contatti del TONR , secondo il loro stato inizile ,li resetta?cioè al resettaggio un contatto chiuso me lo apre riattivandolo secondo il tempo preimpostato? Con questo sistema posso crare uno schema che mi deve funzionare un motore per 2minuti dopo 30minuti ?se non è un problema potete mandarmi un esempio...grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: epl101

Post by Pixsys tecnico 1 »

PER FAVORE EVITI DI APRIRE UN NUOVO POST AD OGNI NUOVA DOMANDA RIGUARDO ALLA STESSA APPLICAZIONE. USI INVECE IL TASTO RISPONDI PER CONTINUARE LO STESSO ARGOMENTO. GRAZIE
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: epl101

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve, provo a riassumere il problema per vedere se ho capito la sua richiesta; a lei serve una logica che faccia funzionare un motore per 2 minuti dopo una pausa iniziale di 30 minuti. Il funzionamento poi deve ripetersi? Cioè dopo aver funzionato per 2 minuti deve ripartire la pausa di 30 minuti e poi di nuovo un ciclo di funzionamento di 2 minuti e così via, o lo deve fare una volta soltanto?
user1777
Posts: 36
Joined: 01/10/2011, 20:03

Re: epl101

Post by user1777 »

si,il processo è quello che mi avete scritto e lo deve fare per sempre cioè per quanto tempo è in funzione la macchina...deve farlo ripetutamente...
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: epl101

Post by Pixsys tecnico 2 »

Allego esempio con la funzione richiesta
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.