Pixsys ATR244-12ABC. + SSR+ RESISTENZA

Post Reply
ciaci88
Posts: 3
Joined: 08/05/2025, 10:23

Pixsys ATR244-12ABC. + SSR+ RESISTENZA

Post by ciaci88 »

Buongiorno a tutti,
Possiedo un termoregolatore Pixsys ATR244-12ABC.
Questo dispositivo è configurato come segue: (Allego schema
SCHEMAPID.jpg
)

Ai pin 17/18/19 ho collegato una sonda PT100 per la rilevazione della temperatura.

Ai pin 1 e 2 è collegata la corrente AC 240 V di casa (alimentazione del dispositivo).

I pin 3 e 4 del termoregolatore sono connessi a un relè a stato solido (SSR) che ha le seguenti uscite: 3+ / 4- / 1 / 2.

Il pin 4 dell'ATR244 è collegato al 3+ del relè con un cavo rosso (positivo).

Il pin 3 dell'ATR244 è collegato al 4- del relè con un cavo nero (negativo).

Per quanto riguarda l’alimentazione della resistenza termica:

Dal punto 1 del relè parte un cavo nero di fase collegato alla AC 230 V di casa.

Dalla stessa presa di casa parte anche un neutro blu, collegato a un polo della resistenza.

L’altro polo della resistenza è collegato con un cavo nero (fase) all’uscita 2 del relè.

Problema riscontrato:
Il termoregolatore legge correttamente la temperatura dalla sonda PT100, mostrando variazioni e rilevazioni corrette. Tuttavia, la resistenza termica non si riscalda.
Anche quando imposto una temperatura target (es. 50°C), il dispositivo entra correttamente in modalità C1 e si accende anche la spia TUN, ma la resistenza rimane fredda.
Ho aspettato diversi minuti senza notare nemmeno un piccolo aumento di temperatura (neanche 0.1°C).
All’attivazione si sente il classico “click” del relè, segno che il comando di attivazione arriva.
Domande:
Come posso far scaldare la resistenza?

Quale potrebbe essere il problema?

Si tratta di un errore di collegamento elettrico, oppure può essere legato alla programmazione del termoregolatore (es. uscite digitali non configurate correttamente)?
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 99
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: Pixsys ATR244-12ABC. + SSR+ RESISTENZA

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,

Purtroppo non siamo riusciti a visualizzare lo schema che ci ha allegato. Inoltre, non disponiamo di informazioni sufficienti riguardo il suo relè SSR per fornirle indicazioni precise sui collegamenti da effettuare alla resistenza esterna.
Tuttavia, possiamo fornirle i collegamenti per il nostro regolatore.

I morsetti 3-4 dell'ATR244 sono associati ad un'uscita relè a contatto pulito.

Per il collegamento del suo relè a stato solido SSR, i collegamenti corretti sono i seguenti:
morsetto 12 > 3+
morsetto 15 > 4-
(Portata uscita 12 VDC/25 mA o 24 VDC/15mA selezionabile da parametro 282 v.out)


Per abilitare l'uscita di comando sul SSR e la regolazione automatica del PID, le consigliamo di configurare i seguenti parametri:
Par. 35 > c.SSR
Par. 73 > Auto
Par. 74 > consigliato abbassarlo a "10" o "15" per un calcolo PID più efficiente
Par. 93 > disab.


N.B. Quando il led "C1" si accende, il suo SSR dovrebbe essere abilitato.