Page 1 of 1
ATR121 collegamento e parametrizzazione pt100 a 3 fili per controllo servovalvova a 3 vie
Posted: 10/06/2024, 12:28
by user0020
Buongiorno,
ho la necessità di realizzare un sistema con un regolatore ATR121-AD che comanda una servovalvola a 3 vie utilizzata per mantenere la temperatura in un impianto.
Desidero collegare una sonda o sensore di temperatura pt100 a 3 fili all'ingresso analogico del termoregolatore atr121.
Può indicarmi i collegamenti elettrici per la valvola modulante e la termoresistenza pt100 con i relativi parametri di configurazione da inserire?
Grazie.
Re: ATR121 collegamento e parametrizzazione pt100 a 3 fili per controllo servovalvova a 3 vie
Posted: 10/06/2024, 12:28
by Pixsys tecnico 7
Buongiorno,
Di seguito gli schemi di collegamento della sonda o sensore richiesti:
ingresso / morsetto 10 - filo rosso sonda pt100
ingresso / morsetto 11 - filo bianco sonda pt100
ingresso / morsetto 12 - filo rosso sonda pt100
Di seguito riportati le connessioni per una servovalvova a 3 vie:
ingresso / morsetto 4 - alimentazione servovalvola da relè Q1
ingresso / morsetto 5 - filo di apertura servovalvola
ingresso / morsetto 6 - alimentazione servovalvola da relè Q2 (per alimentarla è possibile fare un ponte tra il morsetto 4 e 6)
ingresso / morsetto 7 - filo di chiusura servovalvola
Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "123";
premere "SET" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i parametri;
tenere premuto "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
rilasciare "SET" per confermarne la modifica;
Di seguito i parametri da modificare per selezionare la sonda pt100 a 3 fili:
Par. 02 [SEn] = Pt
Di seguito i parametri principali da impostare per una regolazione con servomotore a 3 vie:
Par. 01 [c.ou] = SEr
Par. 18 [t.c.] = "tempo valvola" (dichiarata dal produttore della valvola)
Par. 15 [P.b.] = 10 (per modulazione valvola, più il valore è piccolo, più veloce sarà la modulazione e viceversa)
Nel caso in cui la temperatura non rimanga stabile impostare il parametro di banda morta Par. 35 [ou.d]
Esempio: se imposta 0.5 come banda morta, lavora sia sopra che sotto con un range di ± 0,5 gradi.
Premere "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
Il valore del setpoint principale OUT1 può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display "OUT1" con tasto freccia su e tasto freccia giù.
Re: ATR121 collegamento e parametrizzazione pt100 a 3 fili per controllo servovalvova a 3 vie
Posted: 27/03/2025, 10:12
by fillruffled
È davvero utile! Ho creato con successo il sistema grazie alle tue istruzioni dettagliate. Grazie!