ATR121 collegamento e parametrizzazione pt100 a 3 fili per controllo servovalvova a 3 vie

Post Reply
user020
Posts: 47
Joined: 16/05/2024, 9:39

ATR121 collegamento e parametrizzazione pt100 a 3 fili per controllo servovalvova a 3 vie

Post by user020 »

Buongiorno,
ho la necessità di realizzare un sistema con un regolatore ATR121-AD che comanda una servovalvola a 3 vie utilizzata per manetere la temperatura in un impianto.
Desidero collegare una sonda o sensore di temperatura pt100 a 3 fili all'ingresso analogico del termoregolatore atr121.
Può indicarmi i collegamenti elettrici per la valvola modulante e la termoresistenza pt100 con i relativi parametri di configurazione da inserire?
Grazie.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 54
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR121 collegamento e parametrizzazione pt100 a 3 fili per controllo servovalvova a 3 vie

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
Di seguito gli schemi di collegamento della sonda o sensore richiesti:
ingresso / morsetto 10 - filo rosso sonda pt100
ingresso / morsetto 11 - filo bianco sonda pt100
ingresso / morsetto 12 - filo rosso sonda pt100

Di seguito riportati le connessioni per una servovalvova a 3 vie:
ingresso / morsetto 4 - alimentazione servovalvola da relè Q1
ingresso / morsetto 5 - filo di apertura servovalvola
ingresso / morsetto 6 - alimentazione servovalvola da relè Q2 (per alimentarla è possibile fare un ponte tra il morsetto 4 e 6)
ingresso / morsetto 7 - filo di chiusura servovalvola

Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "123";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
tenere premuto "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
rilasciare "SET" per confermarne la modifica;

Di seguito i parametri da modificare per selezionare la sonda pt100 a 3 fili:
Par. 02 [SEn] = Pt

Di seguito i parametri principali da impostare per una regolazione con servomotore a 3 vie:
Par. 01 [c.ou] = SEr
Par. 18 [t.c.] = "tempo valvola" (dichiarata dal produttore della valvola)
Par. 15 [P.b.] = 10 (per modulazione valvola, più il valore è piccolo, più veloce sarà la modulazione e viceversa)

Nel caso in cui la temperatura non rimanga stabile impostare il parametro di banda morta Par. 35 [ou.d]
Esempio: se imposta 0.5 come banda morta, lavora sia sopra che sotto con un range di ± 0,5 gradi.

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.


Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:

Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.