Questo esempio monitora la velocità del motore nel quale comanda un teleruttore se in funzionamento collegato all'ingresso 3, per poi attivare un'uscita, comandato dall'ingresso 3, (solo quando il teleruttore è attivo) nel caso la velocità si abbassi per 5 sec (impostabile nei parametri) sotto al SET1.
Funzionamento:
Quando il motore parte, il tachimetro inizia a far partire un ritardo di accensione dell'uscita Q1 (allarme) nel caso in cui sia sotto al SET1, nel caso non raggiunga il valore impostato nel SET1 entro il tempo impostato si attiverà Q1 (allarme).
Fare attenzione ad impostare correttamente il tempo esatto per il raggiungimento del SET1.
Collegamenti:
Sensore di prossimità = Morsetto 9 (Out 24Vdc) e morsetto 12 (Ingresso I1)
Contatto pulito Teleruttore per attivazione allarme = Morsetto 9 (Out 24Vdc) morsetto 11 (ingresso I2)
Parametri da impostare:
Par.08 [F.in.2] > "out.E"
Par.16 [bASE] > Base tempi visualizzazione
Par.17 [PuLS] > Inserire la quantità di impulsi di un giro completo
Par.29 [out.E] > "inP."
Par.30 [L.o.M.1] > "L.dev."
Par.31 [A.dE.1] > "5.0"
[TCT101-3ABC] Monitoraggio motore e segnalazione guasto
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49