Buongiorno Pixsys,
Devo gestire un dispositivo che supporta il protocollo TCP/IP, con un HMI TD830. Si tratta di un Robot industriale che accetta i comandi ASCII stringa.
Esistono dei blocchi funzione in Logiclab che possono stabilire una connessione TCP/IP e mandare degli comandi ASCII stringa al dispositivo?
Avete a disposizione qualche esempio per la gestione di dispositivi con protocollo TCP/IP in logiclab?
Grazie
Saluti
						
									
						
										
							Gestione dispositivo TCP/IP
- 
			
					Pixsys tecnico 1
 - Moderatore
 - Posts: 1721
 - Joined: 29/10/2010, 10:09
 - Contact:
 
Re: Gestione dispositivo TCP/IP
Salve,
l'unico protocollo supportato in TCP/IP è il modbus, mi dispiace.
In ASCII deve usare per forza la seriale RS485 RTU.
Come alternativa, potrebbe usare un convertitore RS485 --> TCP-IP così dal TD830 usa le primitive sulla porta COM2 (RTU) e al robot arriva con un TCP-IP.
						
									
						
										
							l'unico protocollo supportato in TCP/IP è il modbus, mi dispiace.
In ASCII deve usare per forza la seriale RS485 RTU.
Come alternativa, potrebbe usare un convertitore RS485 --> TCP-IP così dal TD830 usa le primitive sulla porta COM2 (RTU) e al robot arriva con un TCP-IP.
- 
			
					Andros85
 - Posts: 13
 - Joined: 30/08/2019, 9:58
 
Re: Gestione dispositivo TCP/IP
Grazie,
questo prodotto potrebbe è quello a cui si riferisce?
http://www.adfweb.com/Home/products/Eth ... mpg=nav7_1
Avete dei prodotti simili o qualcosa che avete già testato da potermi segnalare?
Grazie.
						
									
						
										
							questo prodotto potrebbe è quello a cui si riferisce?
http://www.adfweb.com/Home/products/Eth ... mpg=nav7_1
Avete dei prodotti simili o qualcosa che avete già testato da potermi segnalare?
Grazie.
- 
			
					Pixsys tecnico 1
 - Moderatore
 - Posts: 1721
 - Joined: 29/10/2010, 10:09
 - Contact:
 
Re: Gestione dispositivo TCP/IP
Noi collaboriamo attivamente con ADFweb da anni, potrebbero avere la soluzione.
Mi serve capire però se il TCp che il robot accetta è ASCII seriale "free port" o di fatto è un Modbus TCP-IP ASCII.
						
									
						
										
							Mi serve capire però se il TCp che il robot accetta è ASCII seriale "free port" o di fatto è un Modbus TCP-IP ASCII.
- 
			
					Andros85
 - Posts: 13
 - Joined: 30/08/2019, 9:58
 
Re: Gestione dispositivo TCP/IP
Trova tutte le indicazioni sul robot a questo link:
https://www.mecademic.com/en/how-to-use ... a500-robot
Dovrebbe accettare il protocollo ASCII TCP/IP
Penso che la miglior soluzione sia il convertitore Modbus RTU Ethernet
http://www.adfweb.com/home/products/Mod ... hernet.asp
Grazie
						
									
						
										
							https://www.mecademic.com/en/how-to-use ... a500-robot
Dovrebbe accettare il protocollo ASCII TCP/IP
Penso che la miglior soluzione sia il convertitore Modbus RTU Ethernet
http://www.adfweb.com/home/products/Mod ... hernet.asp
Grazie
- 
			
					Pixsys tecnico 1
 - Moderatore
 - Posts: 1721
 - Joined: 29/10/2010, 10:09
 - Contact:
 
Re: Gestione dispositivo TCP/IP
Ok perfetto,
per avere il codice preciso del convertitore adfWEB, può contattare direttamente loro e spiegare la situazione, saranno loro a consigliarvi.
I contatti sono:
support@adfweb.com oppure tel. 0438309131
						
									
						
										
							per avere il codice preciso del convertitore adfWEB, può contattare direttamente loro e spiegare la situazione, saranno loro a consigliarvi.
I contatti sono:
support@adfweb.com oppure tel. 0438309131