PL110 e MCM260-5AD

Post Reply
user18097
Posts: 8
Joined: 13/10/2018, 16:53

PL110 e MCM260-5AD

Post by user18097 »

Buonasera, ho difficoltà nella configurazione software nel leggere n°2 sonde NTC10K collegate al modulo MCM260-5AD. Vi allego lo schema logico, in attesa di una risposta. Grazie

Tommaso
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
se intende leggere due sonde NTC10K collegate a un modulo MCM260-5AD deve prima configurarle nella parte di "Inizializzazione" del programma andando a inserire dei valori nei registri della MCM che identificano il tipo di sonda collegata. Quindi inserire una bobina di COM che scriva nel suo caso due WORD consecutive a valore 8 per settare la AI1 e la AI2 della MCM come ingressi NTC10K. Successivamente nella parte di "Codice Programma" può leggerne il valore di processo con una bobina di COM nei registri 1000 e 1001 della MCM. Gli indirizzi dei registri di configurazione e di lettura di processo della MCM260-5AD sono tutti riportati nel manuale d'uso a paragrafo 5.4.2.
Allego esempio di configurazione AI1 e AI2 della MCM260-5AD.

Cordiali Saluti.
8.1.19_pixsys.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user18097
Posts: 8
Joined: 13/10/2018, 16:53

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by user18097 »

Buonasera, l'esempio di programmazione mi legge le sonde con valore 0.
Potrebbe essere un errore di SET-UP del modulo MCM? Grazie

Tommaso
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nella parte di inizializzazione del programma che ha postato, manca la configurazione da seriale della MCM260-5ASD. Come ha configurato via hardware MCM260-5AD? Ha impostato velocità 57600 baud e indirizzo 1 in procollo Modbus RTU?
Le posto il suo progetto con l'aggiunta della parte di inizializzazione della MCM260-5AD e la lettura del valore di processo, presupponendo una comunicazione di 57600 in Modbus RTU e MCM indirizzata a valore 1.

Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user18097
Posts: 8
Joined: 13/10/2018, 16:53

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by user18097 »

Buonasera, ho configurato la parte hardware seguendo le istruzioni:
-Do tensione all'MCM con lo switch in posizione zero.
-Ruoto lo switch in F.
-Tolgo tensione all'MCM.
-Do tensione e porto lo switch a 1 e poi spengo.
Configurazione degli switch 123off 4567on 8off.

Grazie. Tommaso
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la procedura corretta è la seguente:

-Do tensione all'MCM con lo switch in posizione zero.
-Ruoto lo switch in F. (attendo il blink del led corretto)
-Ruoto lo switch in posizione zero.
-Tolgo tensione all'MCM.
-Do nuovamente tensione con lo switch in posizione zero e poi lo porto a posizione 1 (attendo il blink del led corretto).
-Ruoto lo switch in posizione zero.
-Tolgo tensione all'MCM.
-Da MCM spenta ruoto lo switch a posizione 1.
-Do nuovamente tensione all'MCM con lo switch in posizione 1.
Configurazione degli switch 123off 4567on 8off.

In questo modo la MCM260 è configurata come indirizzo 1 Modbus RTU e velocità 57600baud.

Cordiali Saluti.
user18097
Posts: 8
Joined: 13/10/2018, 16:53

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by user18097 »

Buonasera, ho provato la configurazione hardware dell'MCM più di una volta ma senza risultato, il valore letto è ancora 0.
Come posso risolvere ? Grazie

Tommaso
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
su che morsetti fisici della MCM260-5AD ha collegato le due sonde NTC10K? Ha Inserito la parte di codice ladder che le ho postato precedentemente per la parte di lettura e inizializzazione delle sonde? Una volta avviato il PL110 il led di comunicazione giallo blinka sulla MCM? Come ha collegato fisicamente la RS485 tra il PL110 e la MCM?

Cordiali Saluti.
user18097
Posts: 8
Joined: 13/10/2018, 16:53

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by user18097 »

Buongiorno, ho collegato le 2 sonde NTC10K ai morsetti 5e7 per sonda 1, 8e10 per sonda 2, la parte di codice che mi avete inviato è stata inserita.
Una volta acceso il PL110 il led giallo sulla MCM blinka ad intervalli di 30 secondi circa per pochi millisec. Il collegamento tra PL110 e MCM è stato effettuato tramite cavo schermato collegato ai morsetti come segue:
-morsetto 13 MCM a morsetto 19 PL110
-morsetto 14 MCM a morsetto 20 PL110
-morsetto 15 MCM a morsetto 21 PL110.
I valori di lettura in V sono sempre 0. Grazie dell'attenzione

Tommaso
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: PL110 e MCM260-5AD

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per escludere eventuali problemi sulla COM provi a gestire il tutto sulla EXP. Le allego l'esempio.
PL110_EXP.PNG
PL110_EXP_RS485.PNG
Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.