Buongiorno,
dobbiamo monitorare la temperatura e l'umidità su un impianto che monta un ATR401, il nostro grossista ci ha fornito due sonde, una modello EE061-F61K300 ed una EE060-HT1xPNEB.
abbiamo collegato la sonda per l'umidità rispettivamente ai morsetti.
Bianco al 17
Verde al 14
Marrone al 15
e programmato parametro Sens2 a 0.10
l'altra sonda collegata rispettivamente ai morsetti:
bianco al 11
marrone al 12
parametro sens1 a 0.10
Lo strumento legge i valori di umidità correttamente ma la temperatura rimane a 6°C e anche andando a compensare il valore notiamo che non varia al variare della temperatura.
Non riusciamo a capire dove sta l'errore, ci sono al tri parametri da impostare oppure è errato il tipo di sonda?
grazie
Armin
Collegamento Sonde EE060 e EE061
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Collegamento Sonde EE060 e EE061
Mi scusi, avete collegato entrambe queste sonde allo strumento?
Entrambe queste sonde generano un solo segnale di uscita, che fa sempre riferimento all'umidità ambientale, non alla temperatura.
Mi può indicare quale delle due sonde funziona correttamente e su quale dei due ingressi è collegata?
Entrambe queste sonde generano un solo segnale di uscita, che fa sempre riferimento all'umidità ambientale, non alla temperatura.