Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

atr227

Post Reply
user18126
Posts: 1
Joined: 17/10/2018, 18:02

atr227

Post by user18126 »

Buonasera,
devo fare partire una pompa quando la temperatura rilevata da una sonda pt100, raggiunge 60°.
La temperatura sale molto elevata (400°) e la pompa continua a funzionare.
Quando la temperatura inizia a scendere, devo spegnere la pompa quando viene raggiunta una temperatura di 90°.
Volevo sapere se si poteva fare con un termo regolatore ATR227.
Grazie in anticipo.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr227

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
dalla sua descrizione sembra un normale funzionamento on-off con isteresi in modalità freddo.
con l'ATR227 si può fare tranquillamente, di seguito i parametri:
[Sen] con il tipo di sensore di temperatura utilizzato
[actt] "cool" (abilito modalità raffreddamento)
[C.hy] "30" o "30.0" inserisco l'isteresi, il delta, sulla riaccensioen della pompa

uscito dalla configurazione, agendo solo con le frecce si modifica i lsetpopint di comando (valroe sul display rosso in basso), si imposta 60.

La pompa partirà se la temperatura supera i 90°C e si spegnerà quando questa viene portata a 60°C.
Post Reply