PARAMETRI TCT201-2ABC

Posted: 16/03/2018, 13:29
by user4086
DOVREI IMPOSTARE IL PARAMETRO 25 COM1 SU -SE.1 MA NON LO TROVO , DEVO ABILITARE QUALCHE ALTRA FUNZIONE?
IO HO UN ELETTROVALVOLA NC QUINDI DEVO AVERE IL CONTATTO CHIUSO PER VALORI SOTTO IL SETPOINT E APERTO AL RAGGIUNGIMENTO ,GRAZIE

Re: PARAMETRI TCT201-2ABC

Posted: 16/03/2018, 15:34
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
può utilizzare il parametro 31.[Out1] che definisce il Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso dei Contatti Q1 e Q2 in relazione al contatore 1.

Cordiali Saluti.