DOVREI IMPOSTARE IL PARAMETRO 25 COM1 SU -SE.1 MA NON LO TROVO , DEVO ABILITARE QUALCHE ALTRA FUNZIONE?
IO HO UN ELETTROVALVOLA NC QUINDI DEVO AVERE IL CONTATTO CHIUSO PER VALORI SOTTO IL SETPOINT E APERTO AL RAGGIUNGIMENTO ,GRAZIE
						
									
						
										
							PARAMETRI TCT201-2ABC
- 
			
					Pixsys tecnico 6
- Moderatore
- Posts: 1211
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: PARAMETRI TCT201-2ABC
Buongiorno,
può utilizzare il parametro 31.[Out1] che definisce il Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso dei Contatti Q1 e Q2 in relazione al contatore 1.
Cordiali Saluti.
						
									
						
										
							può utilizzare il parametro 31.[Out1] che definisce il Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso dei Contatti Q1 e Q2 in relazione al contatore 1.
Cordiali Saluti.