Page 1 of 1

TCT101-2ABC

Posted: 15/03/2018, 9:55
by user15677
Buongiorno,
vorrei visualizzare gli impulsi di un encoder da 500 imp/giro con uscita ABZ e A-B-Z- con un TCT101-2ABC.
E' possibile scalare attraverso un parametro gli impulsi in ingresso in modo da vedere il valore che mi interessa? (nel mio caso i metri)
Grazie
Alessandro

Re: TCT101-2ABC

Posted: 15/03/2018, 10:10
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il suo encoder da 500 impulsi per metro?

Re: TCT101-2ABC

Posted: 15/03/2018, 10:18
by user15677
No, 500 impulsi per giro, poi dipende dallo sviluppo metrico della meccanica che installerà il cliente.
Infatti è proprio per questo che vorrei sapere se esiste un parametro per effettuare la scalatura degli impulsi che riceve in ingresso il visualizzatore.

Re: TCT101-2ABC

Posted: 15/03/2018, 11:39
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il parametro è [ui.C1] o [ui.C2], identifica di quante unità deve avanzare il valore di processo, dopo la ricezione del numero impulsi giro definito nei parametri [in.C1] e [in.C2]. Matematicamente parlando è [ui.C1]/[in.C1].

Cordiali Saluti