Buongiorno,
vorrei visualizzare gli impulsi di un encoder da 500 imp/giro con uscita ABZ e A-B-Z- con un TCT101-2ABC.
E' possibile scalare attraverso un parametro gli impulsi in ingresso in modo da vedere il valore che mi interessa? (nel mio caso i metri)
Grazie
Alessandro
TCT101-2ABC
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TCT101-2ABC
Buongiorno,
il suo encoder da 500 impulsi per metro?
il suo encoder da 500 impulsi per metro?
-
- Posts: 8
- Joined: 07/08/2017, 9:38
Re: TCT101-2ABC
No, 500 impulsi per giro, poi dipende dallo sviluppo metrico della meccanica che installerà il cliente.
Infatti è proprio per questo che vorrei sapere se esiste un parametro per effettuare la scalatura degli impulsi che riceve in ingresso il visualizzatore.
Infatti è proprio per questo che vorrei sapere se esiste un parametro per effettuare la scalatura degli impulsi che riceve in ingresso il visualizzatore.
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TCT101-2ABC
Buongiorno,
il parametro è [ui.C1] o [ui.C2], identifica di quante unità deve avanzare il valore di processo, dopo la ricezione del numero impulsi giro definito nei parametri [in.C1] e [in.C2]. Matematicamente parlando è [ui.C1]/[in.C1].
Cordiali Saluti
il parametro è [ui.C1] o [ui.C2], identifica di quante unità deve avanzare il valore di processo, dopo la ricezione del numero impulsi giro definito nei parametri [in.C1] e [in.C2]. Matematicamente parlando è [ui.C1]/[in.C1].