				ETD1644
				Posted: 16/11/2017, 18:16
				by user6853
				Buonasera,
due domande sull'ETD1644.
1) i morsetti 0-15 DI/O sono collegati al positivo o al negativo? Il comune deve essere collegato al morsetto 32 / 31 o è preferibile usare un'altro riferimento?
2) il Modbus deve essere collegato a quello del TD410 o ci sono collegamenti interni fra i due?
Grazie!
			 
			
					
				Re: ETD1644
				Posted: 17/11/2017, 9:59
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
1) Gli ingressi digitali si attivano portando la tensione di riferimento del morsetto 32. Configurati come uscite e attivati da software avrò tensione, (per esempio 24V, max 30mA).
2) Il modbus deve essere collegato al TD410 e la ETD può avere indirizzo Modbus 1 o 2 (impostabile da DIP) 
Cordiali Saluti
			 
			
					
				Re: ETD1644
				Posted: 20/11/2017, 12:33
				by user6853
				Può cortesemente dirmi se, guardando il file in allegato, ho interpretato bene il vostro messaggio?
Grazie
			 
			
					
				Re: ETD1644
				Posted: 20/11/2017, 14:54
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
per attivare un ingresso digitale della ETD1644 basta portare l'alimentazione della scheda (12V o 24V) sul pin corrispondente tramite un contatto pulito. Dallo schema mi sembra di capire che per attivare gli ingressi lei porti i 0 Vcc, se non ho interpretato male lo schema elettrico si dovrebbe fare il contrario cioè portare i 24Vcc.
Cordiali Saluti