Buonasera,
due domande sull'ETD1644.
1) i morsetti 0-15 DI/O sono collegati al positivo o al negativo? Il comune deve essere collegato al morsetto 32 / 31 o è preferibile usare un'altro riferimento?
2) il Modbus deve essere collegato a quello del TD410 o ci sono collegamenti interni fra i due?
Grazie!
ETD1644
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ETD1644
Buongiorno,
1) Gli ingressi digitali si attivano portando la tensione di riferimento del morsetto 32. Configurati come uscite e attivati da software avrò tensione, (per esempio 24V, max 30mA).
2) Il modbus deve essere collegato al TD410 e la ETD può avere indirizzo Modbus 1 o 2 (impostabile da DIP)
Cordiali Saluti
1) Gli ingressi digitali si attivano portando la tensione di riferimento del morsetto 32. Configurati come uscite e attivati da software avrò tensione, (per esempio 24V, max 30mA).
2) Il modbus deve essere collegato al TD410 e la ETD può avere indirizzo Modbus 1 o 2 (impostabile da DIP)
Cordiali Saluti
-
- Posts: 45
- Joined: 11/10/2013, 12:55
Re: ETD1644
Può cortesemente dirmi se, guardando il file in allegato, ho interpretato bene il vostro messaggio?
Grazie
Grazie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ETD1644
Buongiorno,
per attivare un ingresso digitale della ETD1644 basta portare l'alimentazione della scheda (12V o 24V) sul pin corrispondente tramite un contatto pulito. Dallo schema mi sembra di capire che per attivare gli ingressi lei porti i 0 Vcc, se non ho interpretato male lo schema elettrico si dovrebbe fare il contrario cioè portare i 24Vcc.
Cordiali Saluti
per attivare un ingresso digitale della ETD1644 basta portare l'alimentazione della scheda (12V o 24V) sul pin corrispondente tramite un contatto pulito. Dallo schema mi sembra di capire che per attivare gli ingressi lei porti i 0 Vcc, se non ho interpretato male lo schema elettrico si dovrebbe fare il contrario cioè portare i 24Vcc.
Cordiali Saluti