In Logic Lab, la configurazione di ETD1644 rende disponibile , per la lettura o scrittura degli I/O digitali, la sola word.
Come faccio a leggere i singoli bit?
Grazie
						
									
						
										
							ETD1644 Configurazione in LogicLab
- 
			
					Pixsys tecnico 6
 - Moderatore
 - Posts: 1211
 - Joined: 12/09/2016, 14:49
 
Re: ETD1644 Configurazione in LogicLab
Buongiorno,
nella libreria pixsys è presente un blocco di funzione logico col nome di "word_to_bit". In ingresso accetta una variabile di tipo word e la scompone nei singoli bit che può associare a variabili booleane per sapere lo stato della singola I/O.
Cordiali Saluti.
						
									
						
										
							nella libreria pixsys è presente un blocco di funzione logico col nome di "word_to_bit". In ingresso accetta una variabile di tipo word e la scompone nei singoli bit che può associare a variabili booleane per sapere lo stato della singola I/O.