Buongiorno,
non conoscendo il significato della funzione di comunicazione "Free Port", per mettere in rete l'EPL101 con un TD240, è corretto impostare il baud rate  settando la SM34 in modo opportuno?
C'è qualche altra procedura?
Grazie e cordiali saluti
						
									
						
										
							EPL101 Baud rate
- 
			
					Pixsys tecnico 6
 - Moderatore
 - Posts: 1211
 - Joined: 12/09/2016, 14:49
 
Re: EPL101 Baud rate
Buongiorno,
si è corretto. La modalità free-port consente di monitorare i dati che passano senza essere vincolati al tipo di protocollo dati impostato, di conseguenza si ha accesso tramite la SM34 alle impostazioni di velocità della porta e formato dati.
Cordiali Saluti.
						
									
						
										