Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

"iTrendView"-settaggio sonde

Post Reply
user187
Posts: 55
Joined: 04/01/2011, 14:56

"iTrendView"-settaggio sonde

Post by user187 »

salve
ho un problema. Sto cablando un TD430 AD con un modulo di espansione MC260
dovrei impostare una solo sonda in ingresso (pt100)
ho collegato alimentanzione,i cavi per un collegamento CAN ma il terminale vi sualizza sempre 0°
Cosa posso stare sbagliando?
accetto volentieri un vostro aiuto visto che devo risolvere il problema al cliente il prima possibile
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: "iTrendView"-settaggio sonde

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
presumo stia utilizzando una MCM-5AD. Se sta utilizzando una PT100 a tre fili, deve collegare sui morsetti 6-7 i 2 fili di colore uguale e il rimanente sul morsetto 5. In caso utilizzi una PT100 a due fili deve collegare i fili sui morsetti 5-6 e cortocircuitare il morsetto 6 con il 7.

Cordiali Saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: "iTrendView"-settaggio sonde

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
le ricordo che "iTrendView" supporta il protocollo Modbus a Baud Rate 57600 b/s, non il CANOPEN. L'MCM deve essere settata come "Modbus RTU Slave", mediante dip-switch come da paragrafo 5.1. del manuale, impostata ad una velocità di 57600 a indirizzo 1 mediante "Procedura di SET-UP per Modbus RTU" riportata sempre sul manuale.

Cordiali Saluti.
Post Reply