Page 1 of 1

[ATR142-ABC-T ] Collegamento con sonda umidità 2000.50.023

Posted: 05/08/2016, 9:23
by user13744
Devo collegare il regolatore ATR142-ABC-T con la sonda umidità 2000.50.023 (EE061-FP6A1K300).

Vorrei sapere se posso connettere la sonda al regolatore per leggere l'umidità e regolarla, ma contemporaneamente leggere la temperatura via Modbus.
Guardando le istruzioni di cablaggio del manuale, sembra non sia possibile connettere entrambi i sensori, perché alcuni contatti coincidono, ma non ne sono certo: sembra che l'umidità (4...20 mA) debba essere letta con i pin 12, 11 e 9, e la temperatura (PT100) con 9 e 10, e fin qui tutto ok, ma il manuale dice anche di cortoricrcuitare il 12 e il 10! Questa ultima cosa non mi ha convinto...

Altra domanda: è possibile inserire l'easy up code senza usare il software da pc, inserendolo via pulsanti?

Grazie,
M

Re: Collegamento ATR142-ABC-T con sonda umidità 2000.50.023

Posted: 25/08/2016, 9:44
by Pixsys tecnico 1
La sonda in questione ha due uscite, una per l'umidità (segnale 4-20mA) e una per la temperatura (PT100).
Il regolatore ATR142 può acquisire un solo segnale alla volta, quindi può collegare il segnale dell'umidità oppure quello della temperatura.
Nel caso dell'umidità:
morsetto 9 -> filo di alimentazione del sensore (bianco)
morsetto 12 -> filo di uscita del sensore (marrone)
parametro [SEn] a "4.20"
parametro [dP] a "0.0"

Nel caso della temperatura dalla PT100:
morsetto 10 -> filo rosa
morsetto 11 -> filo rosso
morsetto 12 -> filo blu
parametro [SEn] a "PT"
parametro [dP] a "0.0"

L'easy-up code va inserito con i pulsanti del regolatore, inserendolo come password invece della normale "1234" che si usa per entrare nella lista dei parametri completa.

Re: Collegamento ATR142-ABC-T con sonda umidità 2000.50.023

Posted: 25/08/2016, 10:34
by user13744
Perfetto, tutto chiaro.
Grazie molte!