Devo collegare il regolatore ATR142-ABC-T con la sonda umidità 2000.50.023 (EE061-FP6A1K300).
Vorrei sapere se posso connettere la sonda al regolatore per leggere l'umidità e regolarla, ma contemporaneamente leggere la temperatura via Modbus.
Guardando le istruzioni di cablaggio del manuale, sembra non sia possibile connettere entrambi i sensori, perché alcuni contatti coincidono, ma non ne sono certo: sembra che l'umidità (4...20 mA) debba essere letta con i pin 12, 11 e 9, e la temperatura (PT100) con 9 e 10, e fin qui tutto ok, ma il manuale dice anche di cortoricrcuitare il 12 e il 10! Questa ultima cosa non mi ha convinto...
Altra domanda: è possibile inserire l'easy up code senza usare il software da pc, inserendolo via pulsanti?
Grazie,
M
[ATR142-ABC-T ] Collegamento con sonda umidità 2000.50.023
-
- Posts: 2
- Joined: 04/08/2016, 10:35
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Collegamento ATR142-ABC-T con sonda umidità 2000.50.023
La sonda in questione ha due uscite, una per l'umidità (segnale 4-20mA) e una per la temperatura (PT100).
Il regolatore ATR142 può acquisire un solo segnale alla volta, quindi può collegare il segnale dell'umidità oppure quello della temperatura.
Nel caso dell'umidità:
morsetto 9 -> filo di alimentazione del sensore (bianco)
morsetto 12 -> filo di uscita del sensore (marrone)
parametro [SEn] a "4.20"
parametro [dP] a "0.0"
Nel caso della temperatura dalla PT100:
morsetto 10 -> filo rosa
morsetto 11 -> filo rosso
morsetto 12 -> filo blu
parametro [SEn] a "PT"
parametro [dP] a "0.0"
L'easy-up code va inserito con i pulsanti del regolatore, inserendolo come password invece della normale "1234" che si usa per entrare nella lista dei parametri completa.
Il regolatore ATR142 può acquisire un solo segnale alla volta, quindi può collegare il segnale dell'umidità oppure quello della temperatura.
Nel caso dell'umidità:
morsetto 9 -> filo di alimentazione del sensore (bianco)
morsetto 12 -> filo di uscita del sensore (marrone)
parametro [SEn] a "4.20"
parametro [dP] a "0.0"
Nel caso della temperatura dalla PT100:
morsetto 10 -> filo rosa
morsetto 11 -> filo rosso
morsetto 12 -> filo blu
parametro [SEn] a "PT"
parametro [dP] a "0.0"
L'easy-up code va inserito con i pulsanti del regolatore, inserendolo come password invece della normale "1234" che si usa per entrare nella lista dei parametri completa.
-
- Posts: 2
- Joined: 04/08/2016, 10:35
Re: Collegamento ATR142-ABC-T con sonda umidità 2000.50.023
Perfetto, tutto chiaro.
Grazie molte!
Grazie molte!