Page 1 of 1
					
				[TCT201-2ABC] Programmazione per contaimpulsi 1impulso/litro
				Posted: 22/04/2016, 9:43
				by user4086
				BUONGIORNO DEVO COLLEGARE E PROGRAMMARE UN TCT201-2ABC CON UN CONTATORE LANCIAIMPULSI 1IM/LT.
DEVO FARE IN MODO CHE IMPOSTANDO UN CERTO VALORE SULLO STRUMENTO, ES.5  L'ELETTROVALVOLA APRE E AL PASSAGGIO DI 5LT IL TCT TOGLIE CORRENTE ALL'ELETTROVALVOLA CHE INTERROMPE IL PASSAGGIO D'ACQUA.
GRAZIE
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 10:00
				by Pixsys tecnico 1
				Salve,
una volta arrivato al valore di SET, il conteggio deve resettarsi (quindi il relè si chiude nuovamente) o cosa?
Il reset del conteggio lo vuole fare da pulsante del TCT oppure da un pulsante esterno?
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 10:09
				by user4086
				SI IL CONTEGGIO SI DEVE RESETTARE MI VA BENE IL RESER DA TCT
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 10:32
				by user4086
				SE FOSSE POSSIBILE VISUALIZZARE IL CONTO A SCALARE CIOE 5-4-3 ECC..GRAZIE
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 10:37
				by Pixsys tecnico 1
				Per fare il reset da pulsante freccia SU imposti:
p-13[Ft.uP] a "Ld.1"
p-23 [ALC.1] a "diS"
Per far si che l'uscita è chiusa fino al raggiungimento del setpoint e poi si apre deve impostare
p-25[CoM1] a "-SE.1"
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 10:49
				by user4086
				PER I COLLEGAMENTI?
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 11:07
				by Pixsys tecnico 1
				il contatto pulito del conta-litri va collegato tra i morsetti 5 (+24V) e 3 (in.1)
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 13:20
				by user4086
				SE IO VOLESSI VEDERE IL VALORE SET IMPOSTATO AD ESEMPIO 10 E POI AD OGNI IMPULSO DEL CONTAIMPULSI 9-8-7-ECC è POSSIBILE?
GRAZIE
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 15:07
				by Pixsys tecnico 1
				Non glielo consiglio in quanto il reset esterno dovrebbe poi ricominciare dal valore del set. il problema è che il setpoint è modificabile semplicemente con le frecce, mentre il valore di reset è modificabile solo da parametro p24[CLd1]
			 
			
					
				Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
				Posted: 22/04/2016, 16:09
				by user4086
				ok grazie di tutto
			 
			
					
				Re: [TCT201-2ABC] funzione contaimpulsi
				Posted: 14/06/2018, 22:32
				by user17516
				Salve ho un problema con il contatore tct101-2abc, il contatore da dei valori sbagliati e non lineari,non conta colpo per colpo ma per esempio inizia a contare dopo circa sette tocchi del micro e legge valori che non sono mai omogenei, partendo dal 4 ad esempio va fino al 9, poi dal 9 fino al 20 e cosi via in maniera casuale.
			 
			
					
				Re: [TCT201-2ABC] Programmazione per contaimpulsi 1impulso/l
				Posted: 15/06/2018, 14:03
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
deve impostare un filtro per gli ingressi digitali. Il parametri sono [FiL1], [FiL2] e [FiL3].
Cordiali Saluti.