[TCT201-2ABC] Programmazione per contaimpulsi 1impulso/litro

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

[TCT201-2ABC] Programmazione per contaimpulsi 1impulso/litro

Post by user4086 »

BUONGIORNO DEVO COLLEGARE E PROGRAMMARE UN TCT201-2ABC CON UN CONTATORE LANCIAIMPULSI 1IM/LT.

DEVO FARE IN MODO CHE IMPOSTANDO UN CERTO VALORE SULLO STRUMENTO, ES.5 L'ELETTROVALVOLA APRE E AL PASSAGGIO DI 5LT IL TCT TOGLIE CORRENTE ALL'ELETTROVALVOLA CHE INTERROMPE IL PASSAGGIO D'ACQUA.
GRAZIE
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
una volta arrivato al valore di SET, il conteggio deve resettarsi (quindi il relè si chiude nuovamente) o cosa?
Il reset del conteggio lo vuole fare da pulsante del TCT oppure da un pulsante esterno?
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by user4086 »

SI IL CONTEGGIO SI DEVE RESETTARE MI VA BENE IL RESER DA TCT
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by user4086 »

SE FOSSE POSSIBILE VISUALIZZARE IL CONTO A SCALARE CIOE 5-4-3 ECC..GRAZIE
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Per fare il reset da pulsante freccia SU imposti:
p-13[Ft.uP] a "Ld.1"
p-23 [ALC.1] a "diS"

Per far si che l'uscita è chiusa fino al raggiungimento del setpoint e poi si apre deve impostare
p-25[CoM1] a "-SE.1"
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by user4086 »

PER I COLLEGAMENTI?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

il contatto pulito del conta-litri va collegato tra i morsetti 5 (+24V) e 3 (in.1)
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by user4086 »

SE IO VOLESSI VEDERE IL VALORE SET IMPOSTATO AD ESEMPIO 10 E POI AD OGNI IMPULSO DEL CONTAIMPULSI 9-8-7-ECC è POSSIBILE?
GRAZIE
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Non glielo consiglio in quanto il reset esterno dovrebbe poi ricominciare dal valore del set. il problema è che il setpoint è modificabile semplicemente con le frecce, mentre il valore di reset è modificabile solo da parametro p24[CLd1]
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC

Post by user4086 »

ok grazie di tutto
user17516
Posts: 1
Joined: 14/06/2018, 22:23

Re: [TCT201-2ABC] funzione contaimpulsi

Post by user17516 »

Salve ho un problema con il contatore tct101-2abc, il contatore da dei valori sbagliati e non lineari,non conta colpo per colpo ma per esempio inizia a contare dopo circa sette tocchi del micro e legge valori che non sono mai omogenei, partendo dal 4 ad esempio va fino al 9, poi dal 9 fino al 20 e cosi via in maniera casuale.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: [TCT201-2ABC] Programmazione per contaimpulsi 1impulso/l

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
deve impostare un filtro per gli ingressi digitali. Il parametri sono [FiL1], [FiL2] e [FiL3].

Cordiali Saluti.