salve
un cliente ha bisogno di uno strumento con ingresso Pt100 e uscita 4-20mA per regolare una valvola modulante,
abbiamo optato per un ATR243 impostando uscita 4-20 e lavorando sulla banda proporzionale per avere l'ampiezza della variazione.
La richiesta aggiuntiva che ci viene fatta è quella di potere passare ad una modalità "manuale" in cui settare manualmente il valore in uscita variabile tra 4 e 20mA.
Come dobbiamo configurare il regolatore ATR243?
grazie!
[ATR243] Uscita 4-20mA in PID e in controllo manuale
-
- Posts: 55
- Joined: 04/01/2011, 14:56
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [atr 243/atr?] uscita 4-20
Salve,
è possibile passare da regolazione automatica PID a manuale (0..100% impostabile da tastiera) abilitando la funzione nel parametro 60[Au.MA].
Faccia riferimento al paragrafo 7.6 del manuale per scegliere la modalità di "switch" che preferisce.
è possibile passare da regolazione automatica PID a manuale (0..100% impostabile da tastiera) abilitando la funzione nel parametro 60[Au.MA].