Salve , ho un regolatore atr121,
Devo controllare una cella termica ad una temperatura di 37 gradi, con un Delta di lavoro di 0,2 gradi.
Come devo impostare il regolatore in modo che lavori sia il riscaldamento che il raffreddamento?
Ho provato ad impostare
Reg Hea
Al cool
Come da istruzioni, ma riesco solo a far funzionare solo il riscaldamento...
Grazie
[ATR121] Mantenere temperatura cella termica con delta 0,2°C
-
- Posts: 1
- Joined: 28/12/2015, 9:26
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR121] Mantenere temperatura cella termica con delta
Salve,
per semplicità le consiglio di operare con l'azione freddo in semplice on-off.
Se imposta:
[d.P] "0.0"
[AL.] "A.d.S"
uscito dalla configurazione potrà impostare due setpoint, con decimale.
A questo punto imposta OUT1 (azione caldo) a 37.0°C e OUT2 (azione freddo) a 0.2°C.
In questo modo l'azione freddo si attiverà se supera di 0.2°C il setpoint impostato nell'azione caldo (37.0°C).
In pratica il setpoint principale è quello dell'azione caldo mentre l'azione freddo agisce per deviazione superiore rispetto a questo.
per semplicità le consiglio di operare con l'azione freddo in semplice on-off.
Se imposta:
[d.P] "0.0"
[AL.] "A.d.S"
uscito dalla configurazione potrà impostare due setpoint, con decimale.
A questo punto imposta OUT1 (azione caldo) a 37.0°C e OUT2 (azione freddo) a 0.2°C.
In questo modo l'azione freddo si attiverà se supera di 0.2°C il setpoint impostato nell'azione caldo (37.0°C).
In pratica il setpoint principale è quello dell'azione caldo mentre l'azione freddo agisce per deviazione superiore rispetto a questo.