Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Sistema Touch-screen + PLC con Ingressi - Uscite analogiche

Post Reply
user539
Posts: 14
Joined: 14/02/2011, 20:48

Sistema Touch-screen + PLC con Ingressi - Uscite analogiche

Post by user539 »

Mi confermate che la soluzione alla necessità: PLC + pannello touch scren + 4 ingressi 4-20mA + 4 uscite 4-20mA + 3 ingressi PNP + 2 uscite digitali; prevede come possibile soluzione (minore ingombro e forse (soprattutto) minor costo):

TD240(con plc) e 2 moduli MCM260 -5?

O per i 4 Ingressi e 4 uscite 4-20 mA esistono altre soluzioni?
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: Ingressi - Uscite analogiche

Post by Pixsys tecnico 2 »

Si, per le specifiche di massima indicate mi sembra la soluzione migliore, i 4 ingressi 4..20mA possono essere letti sia dal TD240-11AD che da uno dei moduli MCM260-5AD, le uscite 4..20mA sono 2 per ogni modulo MCM260-5AD, mentre gli ingressi e le uscite digitali sono sul TD240-11AD.
user539
Posts: 14
Joined: 14/02/2011, 20:48

Re: Ingressi - Uscite analogiche

Post by user539 »

Grazie per la risposta,
ovviamente in tal caso la scelta dell'interfaccia è obbligatoria e cioè RS485 (pag 81 "un'interfaccia RS485 permette di collegare sulla stessa linea più dispositivi, mentre l'interfaccia RS232 permette di collegare al TD240 un solo dispositivo") fermo restando la possibilità di configurazione:
COM1 (RS485) NO PROTOCOL
COM2 (RS232) MODBUS-SLAVE
EXP1 (RS232) MODBUS-MASTER
Post Reply