MI SUCCEDE UNA COSA STRANISSIMA ,Ho collegato uno strumento tipo ATR121 AD ad una uscita PLC SCHEDA ANALOGICA 4-20mA allo strumento ATR121 AD rispettando le polarità + mors.12 e - mors.11.
Purtroppo succede che appena collegato lo strumento si spegne e mi brucia l uscita analogica plc Wago. Preciso che prima di collegare lo strumento, l'uscita plc l'ho provata e funzionava 5,8 mA.
Ho provato anche a cambiare lo strumento e scheda plc Wago ma succede la stessa cosa .
[ATR121] Collegamento strumento a uscita analogica PLC WAGO
-
- Posts: 1
- Joined: 05/06/2015, 10:08
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: collegamento strumento Atr 121AD ---a uscita analogica P
Salve,
probabilmente l'uscita analogica 4-20mA non è isolata dall'alimentazione. Visto che nemmeno l'ingresso analogico del ATR121-AD è isolata dall'alimentazione ci sarà sicuramente un ritorno di corrente che va a bruciare l'uscita.
Si risolve alimentando l'atr121-ad da un trasformatore AC, in modo da isolarlo dal Wago oppure utilizzando un regolatore con ingresso isolato tipo i modelli ATR121-A/B/C oppure un ATR142-ABC o superiori.
probabilmente l'uscita analogica 4-20mA non è isolata dall'alimentazione. Visto che nemmeno l'ingresso analogico del ATR121-AD è isolata dall'alimentazione ci sarà sicuramente un ritorno di corrente che va a bruciare l'uscita.
Si risolve alimentando l'atr121-ad da un trasformatore AC, in modo da isolarlo dal Wago oppure utilizzando un regolatore con ingresso isolato tipo i modelli ATR121-A/B/C oppure un ATR142-ABC o superiori.