[ATR243] Allarme che preceda il setpoint di comando caldo

Posted: 25/05/2015, 11:22
by user11244
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere la procedura per l'attivazione dell'uscita Q2 per attivare una segnalazione (impostabile) che preceda il raggiungimento del setpoint della temperatura impostata per l'uscita Q1
La ringrazio anticipatamente.
Saluti
Bielettra srl

Re: atr243-31abc

Posted: 25/05/2015, 11:30
by Pixsys tecnico 1
Salve,
va impostato il parametro [AL.1] come “LdAL” e poi il parametro [A1SO] a “nc.S”. Il setpoint di allarme va poi impostato come deviazione sotto al setpoint che fa attivare l’uscita, ad esempio:
setpoint di comando = 100
setpoint di allarme AL.1= 10
--> Il relè Q2 si attiva quando la temperatura supera i 90°C (10° prima del setpoint)

Re: atr243-31abc

Posted: 25/05/2015, 12:10
by user11244
Per il momento la ringrazio spero con questo di poter risolvere.
Saluti