Buona sera,
devo gestire la curva di set della temperatura rilevata tramite una sonda PT100 con un segnale analogico 4-20 mA proveniente da un plc e abilitare un uscita relè.
grazie
[ATR401-22ABC] Lettura temperatura e setpoint da 4-20mA
-
- Posts: 17
- Joined: 28/12/2010, 14:39
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: impostazione set point tramite segnale 4-20 mA
Salve,
ha quindi bisogno di:
1 ingresso per la lettura della temperatura (PT100)
1 ingresso per l'acquisizione del setpoint (da un segnale 4-20mA)
1 relè di uscita
Le consiglio l'ATR401-22ABC (formato 48x96, alimentazione universale (24..230 VAC/VDC)
ha quindi bisogno di:
1 ingresso per la lettura della temperatura (PT100)
1 ingresso per l'acquisizione del setpoint (da un segnale 4-20mA)
1 relè di uscita