[ATR243] Controllo manuale di una valvola pneumatica

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

[ATR243] Controllo manuale di una valvola pneumatica

Post by user4086 »

salve dovrei configurare un atr243 con segnale 4-20ma per regolare una valvola con regolazione 0-90gradi se possibile la variazione dovrebbe avvenire in maniera manuale , nel senso che con le frecce su e giu posso variare l'apertura e la chiusura della valvola
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr243 con valvola pneumatica

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
configuri i ponticelli per l'uscita 4-20mA come indicato a pag.67 del manuale, poi imposti:
1[c.out] "c.4.20"
60[Au.MA] "En.St"
Faccia poi riferimento al paragrafo 7.6 del manuale per capire come passare alla modalità manuale.
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: atr243 con valvola pneumatica

Post by user4086 »

mi scusi forse mi sono spiegato male, l' atr243 in uscita deve darmi un segnale 4-20ma dove a 4ma la valvola è a zero mentre a 20ma la valvola fa un giro di 90° (fine corsa), e tramite le frecce su e giu vado a regolare la valvola manualmente,grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr243 con valvola pneumatica

Post by Pixsys tecnico 1 »

Si,
con il funzionamento manuale lei modifica l'uscita da 4 a 20mA usando le frecce, variando il valore da 0% a 100%.
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: atr243 con valvola pneumatica

Post by user4086 »

l'errore sonda come posso eliminarlo?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr243 con valvola pneumatica

Post by Pixsys tecnico 1 »

Cortocircuita l'ingresso termocoppia (morsetti 1-2)