[DRR245] Lettura potenziometro e generazione segnale 4-20mA
-
- Posts: 33
- Joined: 02/05/2011, 8:08
[DRR245] Lettura potenziometro e generazione segnale 4-20mA
Buongiorno abbiamo acquistato un regolatore DDR245-21ABC-T consigliati dal nostro rivenditore, vorrei un aiuto per il giusto collegamento e la giusta parametrizzazione. In pratica con questo strumento vorrei comandare con un potenziometro in ingresso n°2 inverter tramite un segnale 4-20mA, vorrei comandarli insieme, ma possono essere abilitati alla marcia anche uno solo alla volta o entrambi (restano alimentati i 400Vac entrambi ma tramite due selettori posso farli partire in maniera indipendente). Vorrei sapere se è possibile farlo e come, inoltre visto che è una applicazione che potrei ripetere in futuro se lo strumento scelto è il più adeguato o se esistono alternative. Grazie, cordiali saluti
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: regolatore ddr245
Salve,
se vuole comandare l'uscita 4-20mA con un potenziometro in ingresso questo regolatore va benissimo, imposti:
[SEn] "pot1" o "pot2" a seconda del valore della resistenza massima del potenziometro
[LoLi] valore da visualizzare con il potenziometro al minimo
[uPLi] valore da visualizzare con il potenziometro al massimo
[rEtr] "mA.P"
[LoLr] come [LoLi]
[uPLr] come [uPLi]
In questo modo variando il potenziometro in ingresso varia 1:1 il valore di uscita 4-20mA.
se vuole comandare l'uscita 4-20mA con un potenziometro in ingresso questo regolatore va benissimo, imposti:
[SEn] "pot1" o "pot2" a seconda del valore della resistenza massima del potenziometro
[LoLi] valore da visualizzare con il potenziometro al minimo
[uPLi] valore da visualizzare con il potenziometro al massimo
[rEtr] "mA.P"
[LoLr] come [LoLi]
[uPLr] come [uPLi]
In questo modo variando il potenziometro in ingresso varia 1:1 il valore di uscita 4-20mA.