Gestione 2 ingressi
Posted: 06/02/2015, 16:37
by user10500
Ho installato un ATR 401-22ABC non riesco a gestire le due uscite abbinandole ai due ingressi. Quando attivo l'ingresso 2 mi da errore E 06 e quando lo disattivo mi da errore E 10. E' la prima volta che utilizzo i Vs. prodotti, vorrei saper se fosse possibile avere delle istruzioni passo-passo per programmare questa funzione: ing.1 regola temperatura con uscita 1 e ing.2 con l'uscita 2.
Attendo in linea un Vs. risposta
Grazie
Marcello
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 06/02/2015, 17:05
by Pixsys tecnico 1
Salve,
prima di tutto resetti il regolatore alle impostazioni di fabbrica impostando "9999" invece di "1234" come password (lo strumento si riavvia da solo). Poi imposta:
[SEn.1] tipo di sensore su ingresso 1
[SEN.2] tipo di sensore su ingresso 2
[AL.1] "A.AL"
[A1.Pr] "Pro.2"
in questo modo ha legato l'ingresso 1 con Q1 (chiamato uscita comando) e l'ingresso 2 con Q2 (chiamato AL1)
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 07/02/2015, 10:25
by user10500
Ho resettato e impostato i parametri ricevuti, ma mi compare sempre errore E-06 prb.2.
Ho invertito le sonde per scrupolo ma il risultato non cambia.Cosa fare???????
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 07/02/2015, 10:28
by Pixsys tecnico 1
Provi a leggere due sonde nello stesso regolatore, lasciando da parte momentaneamente l'altro regolatore.
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 07/02/2015, 12:29
by user10500
E' proprio quello che faccio, leggere le sonde con un solo termoregolatore. Quello che vorrei è gestire le due uscite con le rispettive sonde: sonda 1 uscita 1 - sonda 2 uscita 2.
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 8:45
by Pixsys tecnico 1
Stiamo facendo un po' di confusione, Lei riesce a leggere le due sonde se le collega direttamente ad un solo regolatore?
Se la risposta è affermativa, allora può associare sonda 1 uscita 1 - sonda 2 uscita 2:
[SEn.1] tipo di sensore su ingresso 1
[SEN.2] tipo di sensore su ingresso 2
[AL.1] "A.AL"
[A1.Pr] "Pro.2"
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 9:17
by user10500
Fatto, ma mi dà sempre lo stesso errore: E-06
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 9:19
by Pixsys tecnico 1
Verifichi la posizione dei dip-switch per l'ingresso 2 come indicato nel manuale a pag.66
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 9:27
by user10500
Fatto anche questo.
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 9:41
by Pixsys tecnico 1
Sembra non funzioni il secondo ingresso ma è molto improbabile visto che durante il collaudo vengono tarati entrambi gli ingressi per tutti i tipi di sonde collegabili.
Provi a impostare [SEN.2] come termocoppia K e a fare un cortocircuito tra i morsetti 14-15
Deve leggere la temperatura ambiente come processo 2
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 10:07
by user10500
Ho provato anche questo, ma il risultato non cambia.
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 11:26
by Pixsys tecnico 1
Mi dica per favore la matricola del prodotto, inizia con P...
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 11:57
by user10500
P0914015800064
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 14:23
by user10500
user10500 wrote:P0914015800064
Attendo Vs. considerazioni per risolvere il problema.
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 09/02/2015, 14:32
by Pixsys tecnico 1
Stiamo verificando se ci risultano anomalie simili su altri regolatori dello stesso lotto.
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 10/02/2015, 11:28
by user10500
Buongiorno, sono sempre in attesa delle Vs. verifiche.
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 10/02/2015, 12:11
by Pixsys tecnico 1
Salve, non ci risultano anomalie di produzione. A questo punto si metta in contatto con il distributore dal quale ha acquistato il regolatore e sarà loro compito contattarci per richiedere la sostituzione del regolatore.
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 13/02/2015, 18:41
by user10500
Oggi ho ricevuto l'ATR401 in sostituzione, programmato come Vs. precedenti specifiche ma il risultato non è cambiato, sempre errore E-06. Non so cosa pensare.......
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 16/02/2015, 9:25
by Pixsys tecnico 1
Abbiamo controllato tutti i regolatori a magazzino dopo la sua prima segnalazione, non risultava nessuna anomalia. Mi può dire il tipo di sonde 4-20mA che utilizza? Magari c'è una incompatibilità
Re: Gestione 2 ingressi
Posted: 16/02/2015, 9:56
by user10500
Utilizzo termocoppie " J "