Salve,
per compensare l'errore di lettura, si può agire modificando:
6[ocA.1] valore che si somma o si sottrae al valore letto (correzione a temperatura ambiente).
Se a temperatura ambiente il valore è corretto ma a temperatura di setpoint c'è ancora errore, si modifica anche
7[GcA.1] valore in percentuale (esempio: temperatura letta 100°C, impostando [GcA.1] a +1.0% il valore diventa 101°C).
[ATR171] Correggere lettura sonda
-