Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR144 Applicazione riscaldo

Post Reply
Luca76
Posts: 2
Joined: 05/03/2025, 15:56

ATR144 Applicazione riscaldo

Post by Luca76 »

Buongiorno,
dovrei programmare un regolatore ATR144 per il controllo della temperatura di un preparato liquido.
L’esigenza è mantenere la temperatura all’interno del range 45°C – 52°C, con la seguente logica di funzionamento:
  • quando la temperatura scende al di sotto di 45°C, l’uscita Q1 deve attivarsi (ON) per comandare il sistema di riscaldamento;
  • quando la temperatura supera 52°C, l’uscita Q1 deve disattivarsi (OFF) interrompendo il riscaldamento.
Potreste gentilmente indicarmi come configurare correttamente il dispositivo per ottenere questo comportamento?

Grazie in anticipo per il supporto.

Cordiali saluti

Luca
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 125
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR144 Applicazione riscaldo

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno
per ottenere l’applicazione desiderata sarà necessario lasciare lo strumento a par. default e utilizzare per Q1 i contatti 4 e 5.
Successivamente, impostando il setpoint a "52" e l’isteresi (Par. 20 - Gruppo B) a "7.0", si otterrà la logica di funzionamento richiesta.

Il valore di setpoint è raffigurato in rosso nel menù principale e lo si può modificare da tasti freccia.


P.S. Per eseguire l'accesso e la conseguente riconfigurazione dello strumento procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234"; (per reset a valori default dello strumento, passw. "9999")
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
Post Reply