Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR121 per raffreddare con glicole non PID

Post Reply
Berthej
Posts: 1
Joined: 26/01/2026, 15:08

ATR121 per raffreddare con glicole non PID

Post by Berthej »

Buongiorno.

Ho bisogno un vostro gentile aiuto per impostare un ATR121 per controllare il freddo di un serbatoio di bevanda a 5°C in maniere strettamente ON/OFF (no PID). ATR121 è collegato a una sonda PT100, e tramite Q1 a una elettrovalvola che regola il flusso di glicole a -2°C. Quando Q1 si chiude, la elettrovalvola si apre lentamente, impiega 35 secondi ad apertura 100%, e solo quando e al 100% la elettrovalvola stessa accende la pompa del glicole e avvia il flusso. Se Q1 si apre anche momentaneamente, la valvola comincia a richiudersi e la pompa si spegne. Il set point del ATR121 è 5°C con una isteresi di +/- 0,5°C, in modo che quando la temperatura del serbatoio supera 5,5°C, Q1 si attiva e rimane attiva fin quando la temperatura scende sotto 4,5°C. Spero che sia chiara. Grazie mille.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 119
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR121 per raffreddare con glicole non PID

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
per ottenere l’applicazione desiderata è necessario lasciare lo strumento in modalità “hea” (Par. 11) e utilizzare per Q1 i contatti 3 e 4.

Successivamente, impostando il set point a "5.5" e l’isteresi (Par. 14) a "1", si otterrà la logica di funzionamento richiesta.

Per ottenere un’ulteriore correlazione tra Q1 e il led OUT1, impostare il Par. 13 su “c.o.”.
Post Reply