ATR 444 ABC 4-20 mA

Post Reply
maxp
Posts: 2
Joined: 06/04/2024, 9:35

ATR 444 ABC 4-20 mA

Post by maxp »

buongiorno a tutti
ho un problema non riesco a configurare l'uscita 4-20 mA per gestire una valvola modulante, ingresso pt 100 uscita 4-20.
A diplay si vede l'attivazione e con la barra vedo anche la modulazione ma non riscontro uscita.
grazie
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 107
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR 444 ABC 4-20 mA

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,

Per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234" (per reset di fabbrica "9999");
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Per impostare l'uscita di comando principale in 4..20mA:
GRUPPO Parametri B1 - [cmd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 37 [c.ou.1] = c.4-20
Par. 40 [Ac.t.1] = HEAt
(o Par. 40 in "cool" per invertirne la logica di funzionamento)

Per abilitare la modulazione dell'uscita di comando, modificare:
GRUPPO Parametri C1 - [rEG.1] - Autotuning e PID 1
Par. 85 [P.b.1] = "valore di banda proporzionale"

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.


Esempio di funzionamento, con una banda proporzionale di "10" e lo strumento in "heat":
Quando il valore di processo è pari alla soglia impostata (setpoint), l'uscita analogica sarà 4 mA.
Se il valore di processo scende al di sotto della soglia fino a -10 rispetto alla soglia (quindi setpoint -10), l’uscita aumenterà in modo proporzionale fino a 20 mA.
All’interno di questa banda di 10 unità, l’uscita analogica modulerà linearmente da 4 a 20 mA.

in aggiunta,
un esempio di funzionamento, con una banda proporzionale di "10" e lo strumento in "cool" (impostabile a Par. 40):
Quando il valore di processo è pari alla soglia impostata (setpoint), l'uscita analogica sarà 4 mA.
Se il valore di processo sale al di sopra della soglia fino a +10 rispetto alla soglia (quindi setpoint +10), l’uscita aumenterà in modo proporzionale fino a 20 mA.


Il valore di setpoint (valore in rosso) è impostabile all'esterno della configurazione, tramite i tasti freccia.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 107
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR 444 ABC 4-20 mA

Post by Pixsys tecnico 7 »

Salve,
Per la gestione di valvole modulanti 4..20 mA, consigliamo anche l'attivazione della funzione "banda proporzionale centrata".
Questa funzione può essere abilitata impostando il Par. 89 su "enab".

Con la funzione di "banda proporzionale centrata" attiva e la banda proporzionale a "10", lo strumento lavorerà al di sopra e al di sotto del setpoint di ±5 gradi (All’interno di questa banda di 10 unità, l’uscita analogica modulerà linearmente da 4 a 20 mA).

In modalità heat, avremo:
4 mA al di sopra di 5 gradi dal setpoint
20 mA al di sotto di 5 gradi dal setpoint

In modalità cool, avremo:
20 mA al di sopra di 5 gradi dal setpoint
4 mA al di sotto di 5 gradi dal setpoint


Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.