Buonasera,
Utilizzo abitualmente i TD710 con LogicLab/Movicon senza nessun problema.
Probabilmente dopo un aggiornamento dei software su PC non riesco più ad importare le variabili stringa generate con LogcLab in Movicon.
Controllando sui backup le differenze tra i file xxxxxx_SYM.XML ho notato che la variabile 'STR_PROGETTO' (esempio) è passato da
<Var Name="STR_PROGETTO" OrigName="STR_PROGETTO" Type="STRING" OrigType="STRING" Addr="0x3501BB08" Group="GD" Dims="31"/>
in
<Var Name="STR_PROGETTO" OrigName="STR_PROGETTO" Type="STRING" OrigType="STRING" Addr="0x3501BB08" Group="GD" Length="31"/>
Come si può fare in modo che dopo la compilazione del progetto la proprietà 'Length' torni in 'Dims' nel file sym.XML?
Grazie, saluti
Federico
Export simboli stringa TD710 - LogicLab/Movicon
-
- Moderatore
- Posts: 1212
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Export simboli stringa TD710 - LogicLab/Movicon
Buongiorno,
Per risolvere il problema le basterà aggiornare il driver Pixsys Soft-PLC nel suo PC.
In allegato trova il file e di seguito la procedura per aggiornare il driver Pixsys:
- Chiudere Movicon
- Copiare il seguente file "Pixsys.dll" nel seguente percorso: "C:\Program Files (x86)\Progea\Movicon11.6\Drivers"
- Aprire Movicon
Cordiali saluti
Per risolvere il problema le basterà aggiornare il driver Pixsys Soft-PLC nel suo PC.
In allegato trova il file e di seguito la procedura per aggiornare il driver Pixsys:
- Chiudere Movicon
- Copiare il seguente file "Pixsys.dll" nel seguente percorso: "C:\Program Files (x86)\Progea\Movicon11.6\Drivers"
- Aprire Movicon
Cordiali saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 2
- Joined: 07/03/2022, 21:59
Re: Export simboli stringa TD710 - LogicLab/Movicon
Buongiorno,
grazie del supporto, tutto funziona come prima.
Saluti
grazie del supporto, tutto funziona come prima.
Saluti