Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

CALO/FRIO

Post Reply
AURE
Posts: 2
Joined: 23/06/2023, 13:18

CALO/FRIO

Post by AURE »

hola:
Tendrian un ejemplo para un sistema calor/ frio ( q1/q2)
Para mantener una temperatura en un sistema a 50ºC, mediante un sistema que aporta calor mediante q1, y un sistema que aporta frio mediante q2
entrada pt100
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 107
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: CALO/FRIO

Post by Pixsys tecnico 7 »

Hi,
Could you please specify the model of the instrument you are requesting support for?

Below is an example of how to enable the combined heating-cooling action,
explained in the ATR144 manual, on paragraph 7.9.
heat-cool.png

You can download the ATR144 manual on the link below:
https://www.pixsys.net/hubfs/Manuali%20 ... 24-09-2025
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
AURE
Posts: 2
Joined: 23/06/2023, 13:18

Re: CALO/FRIO

Post by AURE »

hola:
El instrumento es un ATR144-abc
suministramos al año mas de 1.200 unidades del ATR-144 en España.
soy el Ceo de LINKER SYSTEM
Vamos resolviendo cada vez mas aplicaciones, y esto nos permite vender mas.

tenemos que hacer una prueba ahora en unos barcos.
La aplicación es la siguiente.
Se pretende mantener el rumbo de un barco automáticamente siempre en 0º. set point 0º
se dispone de un captador de posición de -100/+100 (0/10V). input 0/10V display -100/+100
la helice del barco gira mediante la actuación de 2 contactos. abre/ cierra.
Si se actua sobre contacto abre, la helice se mueve hacia .... +100
si se actua sobre contacto cierra, la helice se mueve hacia .... -100

En configuración ON/OFF. cout. cou1 y utilizando Q1 heat, y AL1 Ab.Lo.A y hysteresis. funciona bien.
pero con cambios bruscos de las olas del mar, no actua rápidamente o se pasa de los limites.
........................................
para darle inteligencia. Hemos programado con cout. C.val. y pid. heat, y lo hace bien, pero sólo en uno de los lados.
si ponemos cool, lo hace bien en el otro lado.
Entiendo que C.val es para un sistema, que sólo tiene un actuador de potencia. (o sólo calor, o sólo frio).

Creo que lo correcto para nuestro caso es CALOR/FRIO. con los parametros de pid de calor y frio iguales.
¿como ponemos que la actuación del pid del frio sea igual a la del calor?

gracias por vuestra atención.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1212
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: CALO/FRIO

Post by Pixsys tecnico 6 »

Hola,
You can try enabling parameter 42.
This will center the proportional band and give you modulation both below and above the setpoint.
If you set 50 units of proportional band, you will have 25 units below and 25 units above.

Best regards
Post Reply