Buongiorno,
abbiamo montato su un bruciatore Riello il regolatore in questione per poter modulare la caldaia in 0-10V. Il regolatore funziona correttamente ma, in alcuni momenti smette di funzionare bloccando il valore 0-10 richiesto a 6.
Ad esempio, se io richiedo un valore di 75°C al bruciatore, sul display dovrebbe uscirmi 75 invece resta fisso a 6 e di conseguenza la caldaia non parte. L'unico modo per far tornare il regolatore alla normalità è staccando corrente.
Il problema è risolvibile?
[ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore
Salve,
solo per capire bene, quello che riscontra è che la lettura della temperatura dalla sonda rimane fissa a 6°C oppure il valore di uscita 0-10V rimane fisso?
Riesce a farci avere la configurazione (elenco dei parametri modificati) attualmente presente nel regolatore?
solo per capire bene, quello che riscontra è che la lettura della temperatura dalla sonda rimane fissa a 6°C oppure il valore di uscita 0-10V rimane fisso?
Riesce a farci avere la configurazione (elenco dei parametri modificati) attualmente presente nel regolatore?
-
- Posts: 3
- Joined: 04/06/2025, 14:22
Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore
Il problema è che il valore di uscita 0-10V rimane fisso.
Allego il file con le impostazione del regolatore
Allego il file con le impostazione del regolatore
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore
Buongiorno,
Dalla sua configurazione inviata, non vedo nessun parametro impostato per utilizzo dell'uscita analogica in 0-10V.
Nella configurazione vedo che utilizza:
- Primo ingresso = PT100 (lettura processo)
- Secondo ingresso = 0-10V (setpoint remoto)
- Q1 e Q2 = Controllo servo valvola apri e chiudi
- Q3 = Allarme in deviazione inferiore
Da questo presumo che il problema lo stia riscontrando nel secondo ingresso 0-10V che utilizza come setpoint remoto abilitabile da tastiera dello strumento, corretto?
Saprebbe indicarci da dove proviene il segnale 0-10V?
Grazie.
Cordiali saluti
Dalla sua configurazione inviata, non vedo nessun parametro impostato per utilizzo dell'uscita analogica in 0-10V.
Nella configurazione vedo che utilizza:
- Primo ingresso = PT100 (lettura processo)
- Secondo ingresso = 0-10V (setpoint remoto)
- Q1 e Q2 = Controllo servo valvola apri e chiudi
- Q3 = Allarme in deviazione inferiore
Da questo presumo che il problema lo stia riscontrando nel secondo ingresso 0-10V che utilizza come setpoint remoto abilitabile da tastiera dello strumento, corretto?
Saprebbe indicarci da dove proviene il segnale 0-10V?
Grazie.
Cordiali saluti
-
- Posts: 3
- Joined: 04/06/2025, 14:22
Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore
Buondì,
corretto, il segnale 0-10 lo impostiamo noi con un comando dall’esterno attraverso un sistema di telegestione Andover Controls.
corretto, il segnale 0-10 lo impostiamo noi con un comando dall’esterno attraverso un sistema di telegestione Andover Controls.
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: [ATR 244 23BCT] Bug modulazione bruciatore
Perfetto, grazie.
Il valore "6" compare quando di fatto non arriva nessun segnale 0-10V nell'ingresso analogico.
È come se il suo sistema non generasse più i 0-10V.
Nel caso riaccada, provi a verificare nell'uscita analogica del suo sistema se sono presenti i 0-10V e nel caso siano presenti provi a verificare anche all'ingresso del ATR244.
Inoltre, il segnale 0-10V dal suo sistema passa vicino a qualche cavo di potenza?
Cordiali saluti
Il valore "6" compare quando di fatto non arriva nessun segnale 0-10V nell'ingresso analogico.
È come se il suo sistema non generasse più i 0-10V.
Nel caso riaccada, provi a verificare nell'uscita analogica del suo sistema se sono presenti i 0-10V e nel caso siano presenti provi a verificare anche all'ingresso del ATR244.
Inoltre, il segnale 0-10V dal suo sistema passa vicino a qualche cavo di potenza?
Cordiali saluti