lettura ampere STR551-12ABC-T128R
-
- Posts: 5
- Joined: 23/09/2024, 9:47
lettura ampere STR551-12ABC-T128R
Buongiorno ho un azionamento siemens simodrive 611che ha la possibilità di monitorare l'assorbimento del motore tramite un uscita 0-10v vorrei sapere se il Vs strumento STR551-12ABC-T128R può essere utilizzato per questa applicazione oppure se avete altro da propormi Grazie e buona giornata
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: lettura ampere STR551-12ABC-T128R
Salve,
il visualizzatore STR551 può acquisire un segnale in 0-10V senza problemi, mostrando anche l'unità di misura e un "titolo".
Verrà visualizzato il dato istantaneo e volendo un semplice grafico trend con tempo di campionamento di 1..3600 secondi.
il visualizzatore STR551 può acquisire un segnale in 0-10V senza problemi, mostrando anche l'unità di misura e un "titolo".
Verrà visualizzato il dato istantaneo e volendo un semplice grafico trend con tempo di campionamento di 1..3600 secondi.