Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

PLC 260 collegamento con inverter Siemens G120

Post Reply
user432
Posts: 5
Joined: 02/02/2011, 11:29

PLC 260 collegamento con inverter Siemens G120

Post by user432 »

l'inverter Siemens G120 ha come standard il profibus e la RS485.
come posso far dialogare PLC 260-11ad con questo inverter. Se uso la RS485 che protocollo di comunicazione supporta il PLC260.
grazie
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: PLC 260 collegamento con inverter Siemens G120

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve, il PL260 supporta il protocollo modbus master o slave su interfaccia RS485 o RS232. Posso quindi collegare qualsiasi dispositivo capace di comunicare tramite protocollo modbus. Per quanto riguarda il PLC Siemens, da quallo che mi riporta, utilizza il protocollo Profibus, quindi non credo si riesca a far dialogare i due dispositivi.