Buona sera
Quattro anni fa ho acquistato una centralina ATR 144 per gestire il mio impianto con termocamino. Pochi giorni fa per qualche motivo sconosciuto si è come resettata. Vi chiedo cortesemente se potete inviarmi i parametri da inserire per fare riavviare il tutto. Il boiler di accumulo ha una sonda PT100, nei pin 4e5 è collegato il termostatò e nei pin 10-11-12 la sonda.
Ringraziandovi anticipatamente vi auguro una buona giornata
ATR 144 termocamino
-
- Moderatore
- Posts: 99
- Joined: 16/05/2024, 11:10
Re: ATR 144 termocamino
Buongiorno,
Per eseguire l'accesso e la conseguente riconfigurazione dello strumento procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Di seguito i parametri da modificare per impostare la sonda pt100 e la logica riguardante l'uscita di comando Q1 (nei pin 4e5):
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] > Pt100
GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 19 [Ac.t.1] > "HEAt" (default) uscita Q1, attiva sotto la soglia impostata
(da impostare in "cooL" se si vuole l'uscita Q1 attiva al di sopra della soglia impostata)
Par. 20 [c.HY.1] > 0.2 (default) Isteresi per il controllo del processo in funzionamento ON/OFF
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
N.B. Il valore di soglia può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga in basso) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp
Per eseguire l'accesso e la conseguente riconfigurazione dello strumento procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Di seguito i parametri da modificare per impostare la sonda pt100 e la logica riguardante l'uscita di comando Q1 (nei pin 4e5):
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] > Pt100
GRUPPO Parametri B - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 19 [Ac.t.1] > "HEAt" (default) uscita Q1, attiva sotto la soglia impostata
(da impostare in "cooL" se si vuole l'uscita Q1 attiva al di sopra della soglia impostata)
Par. 20 [c.HY.1] > 0.2 (default) Isteresi per il controllo del processo in funzionamento ON/OFF
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
N.B. Il valore di soglia può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga in basso) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp